29.04.2010 в 12:12:51
Уважаемые мастера,
Может быть, кто сталкивался. Хочу внутрь ГВЛ/ГКЛ перегородок, а также под ГВЛ/ГКЛ облицовку стен и потолка набить т.н. эковаты (целлюллозная вата с борной кислотой и еще чем-то) для целей звукоизоляции (вместо обычных для таких целей минволоконных или стекловолоконных матов).
Как я понял, набивка осуществляется задувочной машиной. Нужна плотность набивки 30-50 кг на кубометр.
Как на практике осуществляется набивка - сами эковатчики предлагают делать отверстия в ГКЛ/ГВЛ, которые после набивки заделывать? Нормально ли работает такая технология?
Не посоветуете (в личку) хорошую организацию, работающую с эковатой - в интернете слишком много предложений. Спасибо!
29.04.2010 в 13:25:02
Lieu написал : Нужна плотность набивки 30-50 кг на кубометр.
Даже для перегородки 50 кг/куб может оказаться мало, осядет со временем - и вся звукоизоляция коту под хвост. А 30 - это вообще только на горизонтальные поверхности, и то...
Lieu написал : вместо обычных для таких целей минволоконных или стекловолоконных матов
Чем они вам так не приглянулись? Гораздо дешевле, технологичнее и эффект примерно тот же.
Lieu написал : сами эковатчики предлагают делать отверстия в ГКЛ/ГВЛ, которые после набивки заделывать
Так и делается. Есть более щадящий, но и более трудоемкий вариант. С одной стороны не крепить г/картон, а затянуть все крафт-бумагой, паропроницаемой мембраной и т.п. Рейками (или профилями) все это дело как следует закрепить. Дырки можно будет делать в бумаге (мембране).
А если мембрана более-менее прозрачная, так и качество задувки можно будет контролировать.
29.04.2010 в 13:37:00
e-babay, спасибо за ответ.
e-babay написал : Даже для перегородки 50 кг/куб может оказаться мало, осядет со временем - и вся звукоизоляция коту под хвост.
На звукоизоляционном форуме говорят, что больше нельзя - тогда нужен будет воздушный промежуток, который с эковатой сделать ну очень затруднительно. Там же говорят, что если стекло- или минматами набить перегородки только на 2/3, то эффект все равно будет, так что оседание, наверное, не очень критично. Плюс если не мочить, то с чего бумаге сильно оседать?
e-babay написал : Чем они вам так не приглянулись?
Наличием стекло- или минволокна. Про гигиенические сертификаты знаю :)
e-babay написал : Есть более щадящий, но и более трудоемкий вариант.
Да, трудоемкость серьезно растет при таком варианте. Наверное, сделаю так: перегородки/облицовки хочу трехслойные: 2 ГВЛ + 1 ГКЛ. Сначала монтаж первого слоя ГВЛ с дырками под задувку эковаты, задувка, заделка дыр, затем вразбежку еще два слоя. Не подскажете, чем заделывают такие дыры в ГВЛ, алебастром?
29.04.2010 в 14:53:05
Lieu написал : чем заделывают такие дыры в ГВЛ
Можно теми же кусками ГКЛ/ГВЛ. Внутрь засовываются два соответствующих кусочка профиля (или рейки) и прямо через лист прикручиваются. Прикручиваются так, чтобы к ним можно было затем прикрутить вырезанный кусок ГКЛ. Потом, естественно, все шпаклюется.
Lieu написал : если стекло- или минматами набить перегородки только на 2/3, то эффект все равно будет
Имеется ввиду по толщине, а эковата может осесть по высоте - будет сверху пустота. Вообще, в 100 мм перегородку и 50 кг/куб можно. Вот если толще, то рисковано.
29.04.2010 в 16:54:35
Спасибо. Перегородки будут на профиле 75 мм.