Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

18.05.2010 в 00:12:41

kamod написал : на обратке нету

Надо поставить. Т.к. для промывки теплообменника надо котёл отключать от ГВС и от системы. На газ- не обязательно.

kamod написал : хоть преблизительно как можете прояснить,

  1. Поменять воду в системе. Пост №53. Медленно залить. Может удастся обойтись без переварки, только автоматическими воздухоотводчиками. Если нет, все же переварить.
  2. Как переварить, я уже не раз рассказывал. Пост №32, №25 и №11.
  3. Кроме этого- в самую верхнюю точку- воздухоотводчик. Если она есть, конечно. Если верхняя точка- Маевские на радиаторе, то не надо.-:)
  4. Ещё- посты №38 и №48 - проверьте всё. Т.е. соответствие объёма бака- объёму системы. Возможно надо будет приварить тройник для доп.бака перед котлом, на обратке. Давление в баке проверять ТОЛЬКО при отключении от системы.
  5. В регистры, в правую верхнюю точку (по схеме)- приварить резьбу и поставить воздухоотводчики. Там как раз отрежете ненужную подачу и поставите Маевские. Лучше, конечно автоматические, но их надо тогда варить в торец трубы. Ещё, на кухне, в чугунные радиаторы- тоже НАДО ставить воздухоотводчики. Поставьте их обязательно. Хотя бы Маевские. При заливке воды всё должно быть открыто.
  6. Сделать правильно обвязку котла- поставить фильтр, вентили. Используйте пасту UniPack. Пост №53.
  7. Перепаковать капающие вентили и устранить течи, которые имеются.
  8. После этого промыть систему несколько раз- пост №46. Пост №53.
  9. Правильно залить воду. Поднять давление до 1,5атм. Пост №53.
  10. Открыть автоматические воздухоотводчики на котле и радиаторах, спустить воздух с насоса- пост №32.
  11. Насос на 3-ю скорость.
  12. Запустить котёл и радоваться теплу.-:)

Печатать можно как обычно- в левом верхнем углу, в Вашем проводнике- "Файл"->"Печать".

0
Вложение
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.05.2010 в 09:07:34

2kamod Как у Вас дела? Решили свои проблемы?

0
kamod
kamod
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 22:32:38

с мастером договорился он шас занят обещал на новой неделе подойти попробуем воплотить в жизнь ваши советы, а там посмотрим что получиться, но все равно спасибо что проявили и проявляйте участие

0
kamod
kamod
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 22:35:06

ещё забыл спросить, когда работает в режиме колонки уже несколько раз отключалась пишет ошибку Е2 нехватка тяги в дымоходе или потеря пламени, не подскажите есть ли какое ограничение по рабрте в режиме колонки или это все тоже из за воздуха в системе

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.05.2010 в 22:45:30

kamod написал : есть ли какое ограничение по рабрте в режиме колонки или это все тоже из за воздуха в системе

нет. нет. Понаблюдайте за котлом. Открываем воду, котёл начинает щелкать, а пламя не загорается и возникает ошибка. Так? Это из-за неправильного зазора между ионизационным электродом и горелкой. Снимите крышку, подогните электрод в сторону горелки и выставьте зазор точно. Кажись 3,5мм (сейчас он у Вас чуть больше- где-то на 0,5мм и немного смотрит в сторону). Сколько точно- есть в паспорте. Сейчас лень искать...-:) Если не найдёте, посмотрю.

0
kamod
kamod
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 23:14:51

Михалыч написал : Понаблюдайте за котлом. Открываем воду, котёл начинает щелкать, а пламя не загорается и возникает ошибка. Так

нет котел загорается как надо горит нормально нагревает но потом через какой то период, где то около часа потом гаснет и выдает такую ошибку

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.05.2010 в 23:18:41

kamod написал : потом через какой то период, где то около часа потом гаснет

Т.е. вода у Вас течёт час? И кран не трогаете? Может, действительно- что-то с дымоходом? Высота нормальная? Обратной тяги нет?

0
kamod
kamod
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 23:24:44

Михалыч написал : Может, действительно- что-то с дымоходом? Высота нормальная? Обратной тяги нет?

высота метра 3 но находится между двумя домами, как установили вначале такого не было, тяга тоже кажется нормальная

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

23.05.2010 в 16:30:56

2kamod Вы все-таки зазор у электрода проверьте/исправьте. 99%, что причина- в нем.

0
kamod
kamod
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

26.05.2010 в 22:43:42

сегодня наконец нашел мастера который все посмотрел и проверил, давление газа, напор воды, проверил давление в расширительном бачке который на котле возле стенки, вердикт нужно ставить гидрострелку и ещё кое чего по мелочи например поднять высоту вытяжной трубы, но лучше посоветовал поменять на напольный котел так как расход газа у этого будет не ниже чем у старого, объем воды по его подсчётам от тонны до полутора приблезительно

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.05.2010 в 23:03:28

kamod написал : но лучше посоветовал поменять на напольный котел так как расход газа у этого будет не ниже чем у старого

Бред. Даже комментировать не хочу! Полный идиотизм. Дискутировать о его квалификации нет смысла. В тему, кстати, вспомнилось: "Чем круче джип, тем дальше топать за трактором"... Как раз про этого мастера. Скажите мне длину и диаметр труб, количество секций радиаторов, я Вам посчитаю объём воды. Я себе считал, а потом мерил счетчиком. Расхождение- 10 литров, а не как не 500!!! И главное- стрелка это хорошо, но совсем необязательное явление. Работать и без неё будет точно также.

0