Михалыч написал : Понаблюдайте за котлом. Открываем воду, котёл начинает щелкать, а пламя не загорается и возникает ошибка. Так

нет котел загорается как надо горит нормально нагревает но потом через какой то период, где то около часа потом гаснет и выдает такую ошибку

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

19.05.2010 в 23:18:41

kamod написал : потом через какой то период, где то около часа потом гаснет

Т.е. вода у Вас течёт час? И кран не трогаете? Может, действительно- что-то с дымоходом? Высота нормальная? Обратной тяги нет?

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

19.05.2010 в 23:24:44

Михалыч написал : Может, действительно- что-то с дымоходом? Высота нормальная? Обратной тяги нет?

высота метра 3 но находится между двумя домами, как установили вначале такого не было, тяга тоже кажется нормальная

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

23.05.2010 в 16:30:56

2kamod Вы все-таки зазор у электрода проверьте/исправьте. 99%, что причина- в нем.

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

26.05.2010 в 22:43:42

сегодня наконец нашел мастера который все посмотрел и проверил, давление газа, напор воды, проверил давление в расширительном бачке который на котле возле стенки, вердикт нужно ставить гидрострелку и ещё кое чего по мелочи например поднять высоту вытяжной трубы, но лучше посоветовал поменять на напольный котел так как расход газа у этого будет не ниже чем у старого, объем воды по его подсчётам от тонны до полутора приблезительно

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.05.2010 в 23:03:28

kamod написал : но лучше посоветовал поменять на напольный котел так как расход газа у этого будет не ниже чем у старого

Бред. Даже комментировать не хочу! Полный идиотизм. Дискутировать о его квалификации нет смысла. В тему, кстати, вспомнилось: "Чем круче джип, тем дальше топать за трактором"... Как раз про этого мастера. Скажите мне длину и диаметр труб, количество секций радиаторов, я Вам посчитаю объём воды. Я себе считал, а потом мерил счетчиком. Расхождение- 10 литров, а не как не 500!!! И главное- стрелка это хорошо, но совсем необязательное явление. Работать и без неё будет точно также.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.05.2010 в 15:45:41

kamod написал : проверил давление в расширительном бачке который на котле возле стенки,

Воду из котла при этом сливали?

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

27.05.2010 в 23:11:20

Михалыч написал : Скажите мне длину и диаметр труб, количество секций радиаторов, я Вам посчитаю объём воды.

стоят 4 регистра из двухдюймовой (50) стальной трубы длиной 4 м. по 4 штуки на первом этаже 9 алюминиевых батарей общим количеством 56 секций, три чугунные батареи из 24 секций, разводка обшей длиной около 80 м. из двухдюймовой (50) стальной трубы.

Михалыч написал : И главное- стрелка это хорошо, но совсем необязательное явление. Работать и без неё будет точно также.

вы советуйте оставить этот котел и исправить саму сеть отопления, а как будет расход хоть приблезительно

0
Аватар пользователя
kamod

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Беслан

Сообщений: 37

27.05.2010 в 23:21:30

Михалыч написал : Воду из котла при этом сливали?

да слили потом сверху мерил манометром

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

27.05.2010 в 23:58:52

kamod написал : а как будет расход хоть приблезительно

Уменьшится 30-60%. Как правило- пополам.

kamod написал : стоят 4 регистра из двухдюймовой (50) стальной трубы длиной 4 м. по 4 штуки на первом этаже 9 алюминиевых батарей общим количеством 56 секций, три чугунные батареи из 24 секций, разводка обшей длиной около 80 м.

  1. (4шт х 4м) х 4шт=64м + 80м=282,8л
  2. 56секц х 0,25л=14л
  3. 24секц х 1,45л= 34,8л Итого- 331,6л. Можете перепроверить.-:) У меня, к примеру, 340литров. Здесь на форуме есть парень, у него- 450 литров. Все у всех работает...-:)
0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

28.05.2010 в 00:05:08

kamod написал : вы советуйте оставить этот котел и исправить саму сеть отопления,

Да. Вам надо, во-первых залить правильно воду- БЕЗ ВОЗДУХА. Или переделать на открытую систему, раз Вы не умеете бороться с завоздушиванием. -:( У Вас раньше воздух сам выходил через открытый бак, теперь всё сложнее и надо соблюдать определённые меры ПРИ ЗАЛИВКЕ и при последующей эксплуатации (т.е. или постоянно стравливать воздух или поставить на ВСЕХ радиаторах автоматические воздухоотводчики). Это делается ОДИН РАЗ и про систему Вы забудете на несколько лет.

п.с. Бак Вам надо добавлять. Встроенного, естественно не хватит. Бак нужен- 10% от объёма системы, т.е. доп. бак нужен не менее 30 литров. Я бы взял 50л (что себе и сделал-:)). Схему я Вам нарисовал. Последовательность действий тоже. Пробуйте. Всё заработает. Уверяю Вас...-:)