30.04.2010 в 10:31:16
Генератор находится в нежилом помещении. Необходимо вывести его выхлопы наружу. Основная труба наружу уже выведена (водопроводная, 1 дюйм). Осталось состыковать выход глушителя генератора (22мм по наружному диаметру) со входом этой дюймовой трубы. Состыковка должна быть не прямая, а под углом (примерно 90 град), по длине - около 50см. Можно ли применить в качестве состыковки металопластиковую трубу? Выхлопные газы её могут нагреть до 95град? В качестве альтернативы - металлический гибкий герметичный шланг от выхлопной системы автомобиля, но его цена немного кусается. Применять ту же водопроводную трубу не хочется, слишком "жесткая" конструкция получится. Еще варианты?
30.04.2010 в 10:37:15
Пральна делаете, шта разгружаете по вибрации. Никаких металлопластикоф та быть не должно. Выхлоп оч. горяч.
30.04.2010 в 20:20:50
Николай_С написал : В качестве альтернативы - металлический гибкий герметичный шланг от выхлопной системы автомобиля,
увы это не альтернатива а основной вариант решения проблемы и желательно гибкую вставку делать на прямом участке (дольше проживет)
04.05.2010 в 05:23:42
Подойдет гибкий металлорукав для кабелей. Сам такой использую.
05.05.2010 в 10:37:34
To cimon: Такой шланг вроде не герметичный? За 5 часов работы генератора столько газов в помещении будет.
05.05.2010 в 17:07:02
Николай_С написал : Такой шланг вроде не герметичный?
естественно...
05.05.2010 в 18:11:05
cimon прикольный! Насоветовал пурги, люди кончатся незаметно от угара, а он отметился типо. Молодец....
06.05.2010 в 08:11:14
Использую нержавеющую гофрированную водопроводную трубу., она легко гнется руками с радиусом 10 см.
06.05.2010 в 15:49:36
Николай_С написал : Такой шланг вроде не герметичный? За 5 часов работы генератора столько газов в помещении будет.
johnlc написал : естественно...
shuninm написал : cimon прикольный! Насоветовал пурги, люди кончатся незаметно от угара, а он отметился типо. Молодец....
StarLion написал : Использую нержавеющую гофрированную водопроводную трубу., она легко гнется руками с радиусом 10 см.
Круто мужики критикуете!!! Вот устройство гофры. Чем ваши нержавеющие отличаются? Пользуюсь уже несколько лет, раз сегодня пишу, значит жив.
06.05.2010 в 18:01:45
Нержавеющие герметичны.
06.05.2010 в 18:19:02
cimon написал : Пользуюсь уже несколько лет, раз сегодня пишу, значит жив.
многие достаточно долго умудряются ползьзоватся болгарками с пильными дисками без кожухов но это все до поры до времени.
06.05.2010 в 18:28:48
:clapping
06.05.2010 в 18:32:15
точно зря критикуют ,на военных ПЭСках 100кв абсолютно такая по конструкции /правдо металл не оцинковка/,самолично неоднократно рассматривал тщательнейшим образом .люфт /хоть и засрана/ есть между витками когда шатаешь , по идее должна сечь ,ни хрена,выхлопными газами не воняет в кунге , уже было дело /внедрив стаканчик/ хотел пеной намазать чтобы окончательно удостоверится ,но мазать надо на холодную а станция работала ,а потом не стал. ваще сам репу чешу ,есть дизелёк /генератор/ 6кв ,стоит в гараже ,при работе под нагрузкой шуму ,как от вертолёта ,при чём не стоко от выхлопа скоко от самого движка ,дизель он и есть дизель,с шумом на впуске всё более менее ясно,глушитель выхлопа буду родной снимать на его место коротенькую трубу 5-7см с теплоизоляцией /асбест плюс фольга/ затем компенсатор колебаний/наверно придётся гофру из нерж покупать /затем жигулёвский глушитель /халява/ и на улицу ,а вот как смастырить шумоизоляционный кожух чтоб внутри правильно организовать поток воздуха вокруг картера ?,подачу воздуха на вентилятор однозначно с улицы выпуск теплого зимой прямо в гараж , а вот для лета опять надо чото съёмное делать для выпуска воздуха на улицу,иначе в гараж можно будет сразу с берёзовым веником идти.
06.05.2010 в 18:47:55
shuninm написал : Нержавеющие герметичны.
Вы это утверждаете из личного опыта, или по наитию?
johnlc написал : многие достаточно долго умудряются ползьзоватся болгарками с пильными дисками без кожухов но это все до поры до времени.
А многие и ПДД годами умудряются нарушать, но это какое отношение имеет к данной теме?
06.05.2010 в 19:08:53
Это было написано ещё в 2006 году:
Цитата: Сообщение от Roman ... На любом форуме есть "злостные чайники" - куда уж без них . С другой стороны, эти люди хоть пытаются задавать пусть и глупые вопросы, не боясь выглядеть абсолютными нулями, а кто-то ведь и их не задает. Последние гораздо опаснее и для самих себя и для окружающих.
Не меньшую опасность представляют собой "злостные чайники", ОТВЕЧАЮЩИЕ на такие вопросы с апломбом знатока. Почитайте в теме - там ведь на полном серьезе советуют КАКИМ ИМЕННО ОБРАЗОМ ПИЛИТЬ эту газовую трубу САМОМУ!!!! И то, что раз в неделю кто - то взрывает свой дом неправильным обращением с газом им пофигу.
И это частный случай ВРЕДНЫХ советов. Их тьма.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.