аматор1 написал :
И не не надо тапками закидывать, собственные убеждения, отличные от общеприняных,
И шо все с крыши прыгнут и ты прыгнеш? :) Запрета на АВ 25А в розеточной сети нет, а общепринятое не есть единственно правельное. п.с Так как на счёт АВ 10А в розеточных сетях, для защиты розетки в 16А самое то получается? Через 5-7лет работы по назначению (всунул высунул вилку утюга), а потом в эту разболтанную розетку вилку фена(у ней тонкие штырьки) ! При таком раскладе розетка и 1.5кВт не выдержит и Вам пожара и жертв не избежать даже с защитой 16А. Вам ни кто не запрещает стремится к 120% защите, тем паче если средства позваляют, но и вы за метёлкой следите иногда. Факты из ПУЭ давайте (и примеры из жизни), а то пока всё на эмоциях и ни одной своей мысли, всё основанно на (общепринятых понятиях).