yuriyakpp написал : а есть ли такое устройство чтобы переключать со звезды на треугольник?

Если не ошибаюсь, перекидной рубильник должен пройти, надо просто проверить.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

13.05.2010 в 22:30:17

Сделана циркулярка двиг 4квт х 3000 об уже 13 лет как.....так вот пуск конденсаторный,а так как на звезде пускается легче то с помощью мощного переключателя (а первый вариант с помощью мощного реле ),была осуществлена следующая схема включение и разгон на звезде-нейтраль- и включение на треугольник.

0
Аватар пользователя
Sonya330

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Горловка

Сообщений: 34

22.05.2010 в 23:25:41

Поскольку я в этих вопросах не спец, то кондёры обычно подбираю по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя.

Добавить почти не чего только я подбираю по равенству напряжений на обмотках.А вообше чтобы облегчить запуск с нагрузкой я использую электролитические конденсаторы(но только на запуск) а в работе бумажные 450-600В не меньше просто чтобы поднять мошность в однофазном режиме.

0
Аватар пользователя
Sedoy

Местный

Регистрация: 01.11.2005

Москва

Сообщений: 135

24.05.2010 в 22:10:54

2yuriyakpp

yuriyakpp написал : а есть ли такое устройство чтобы переключать со звезды на треугольник?

есть такие устройства. Но можно собрать самому из 3-х 3P контакторов.

0
Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

24.04.2011 в 19:59:10

Поставил вот такие - - из предыдущего поста 7 штук по 30мкф Подскажите как вы кондёры обычно подбираете по равенству фактических токов в обмотках при рабочей нагрузке двигателя. А то у меня двиг 2.2квт на компрессоре фв-6 включаешь - гудит , не крутится за шкив крутнёшь - закрутился ; накачивает 4атм и останавливается. Естественно о том что бы запустить его с давлением никакой речи не идёт:( Как подбирать ёмкость ?

0
Аватар пользователя
Sonya330

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Горловка

Сообщений: 34

25.04.2011 в 13:29:52

это по-моему электролитические их нельзя в нагрузку пускать,может разорвать!лучше брать «бумажные« квадратные по 4-20мкф и напряжением 450-600в они не дорогие.у меня 3-фаз.компрессор 1.5квт в нагрузке блок из 40мкф.запускаеться без прб.и качает 6-7атм!может и больше но боюсь трубы порвет!

0
Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

27.04.2011 в 20:56:24

Sonya330 написал : они не дорогие

да , недорогие , 1мкф - 6 руб. А всё-таки как

Sonya330 написал : я подбираю по равенству напряжений на обмотках.

?

0
Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

27.04.2011 в 21:00:39

Sonya330 написал : это по-моему электролитические

не знаю - http://www.tdkond.ru/skz/k78-99.html - отец откуда то приволок.

0
Аватар пользователя
Sonya330

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Горловка

Сообщений: 34

27.04.2011 в 21:18:06

там еще есть нюансы по схемам подключения кондеров к двигателю.у меня 3схемы есть.надо пробывать как лучше.а вообще поставил 20мкф-не запускаеться гудит,еще 10 добавь,потом еще 5,пока с места не будет стартовать.и уж потом проверь значения напряжений на обмотках,но идеального равенства не добьешся.

0
Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

27.04.2011 в 21:21:42

Sonya330 написал : потом проверь значения напряжений на обмотках

как ?

0
Аватар пользователя
Sonya330

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Горловка

Сообщений: 34

27.04.2011 в 21:31:55

вольтметром,при работающем компрессоре,там должно быть 6 выводов смотря как подключишь звездой или треугольником.у меня разница в 30вольт,но думаю не сгорит 2года пашет

0
Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

27.04.2011 в 21:47:47

А можно поподробнее где и как измерять , прошу сильно не пинать , электротехнику знаю из школьного курса 9го класса подключено треугольником

0
Аватар пользователя
Sonya330

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Горловка

Сообщений: 34

28.04.2011 в 10:48:04

а вы уже включали по этой схеме,не коротит?по-моему одно крыло а-в лишнее я выложу свои схемы для треуг,звезды через недельку.

0
Аватар пользователя
Hasik74

Местный

Регистрация: 26.03.2008

Липецк

Сообщений: 1720

29.04.2011 в 22:48:56

Эти крылья для изменения направления вращения аб в одну сторону , ав - в другую.

Hasik74 написал : А можно поподробнее где и как измерять

Вы почему то упорно уходите от ответа уже несколько постов подряд. п.с. может кто-нибудь объяснит КАК

Malevich написал : обычно амперметром по обмоткам и подбираю ёмкость, чтобы ровно было под нагрузко

или

Sonya330 написал : я подбираю по равенству напряжений на обмотках

если можно по пунктам типа :" берём то-то , подсоединяем так , результат должен быть такой" а то электротехнику знаю из школьного курса 9го класса , заранее спасибо.

0