Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

07.05.2010 в 05:54:37

Smily написал : только TN-C-S, независимо от сечения стояка, состояния, и.т.д.

Автор темы ясно указал, чего опасается - выноса потенциала на корпуса приборов при обрыве нуля в стояке. Вы можете ему гарантировать, что этого не произойдет? Или для вас главное обеспечить трехпроводку, даже в ущерб безопасности?

Smily написал : Плохое состояние соединений - не проблема, элементарно приводится в надлежащий вид специалистом. Сечение менее 16 кв - нормальный специалист элементарно решит эту проблему.

Вы так говорите, как будто капитальный ремонт всей электроустановки здания (а именно это требуется в описанном автором темы случае) - это дело, которое можно выполнить за пару дней, особо не напрягаясь, без лицензии, проекта, приемо-сдаточных испытаний...

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2010 в 13:55:43

Chabrez написал : Вы можете ему гарантировать, что этого не произойдет?

Конечно нет. Авария может случиться где угодно.

Chabrez написал : опасается - выноса потенциала на корпуса приборов при обрыве нуля в стояке.

Ну и что? Вы что думаете, что 5-ти проводный стояк безопасен? Он тоже подвержен авариям, с более опасными последствиями (описание и примеры есть на форуме). Тем не менее, его применяют. В централизованное водоснабжение может попасть яд (техногенная авария или теракт), так что, теперь не пользоваться водой в доме вообще. Мыться водой из колодца, отфильтрованной и прокипячённой? Сосед сверху может "повыносить" несущие стены, так что балок в квартире наварить через метр?

Chabrez написал : капитальный ремонт всей электроустановки здания (а именно это требуется в описанном автором темы случае)

Давайте подождём данных по сечению стояка. Напомню, что дом с электроплитами, а значит защитное зануление есть в проекте, следовательно никакого капитального ремонта не надо. Всё что надо сделать - ревизию контактных соединений.

Chabrez написал : это дело, которое можно выполнить за пару дней, особо не напрягаясь, без лицензии, проекта, приемо-сдаточных испытаний...

Ревизия делается местным электриком, особо не напрягаясь за час-два.

2Chabrez Я понимаю, что вы недавно открыли для себя удивительный мир электрики, прочитали по диагонали пару нормативов, "хэлп", и теперь рвётесь поделится знаниями с форумчанами. Поскольку ни спец образования, ни, хотя-бы, допуска у вас нет, то перечитайте ещё раз требования по обеспечению эл. безопасности.

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

07.05.2010 в 14:01:16

Smily написал : Поскольку ни спец образования, ни, хотя-бы, допуска у вас нет

Меня поражает ваша осведомленность в моем отношении. А если вы ошибаетесь?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

07.05.2010 в 14:24:43

Chabrez написал : А если вы ошибаетесь?

Нет. Первое чему учат "электриков" в техникуме (институте) - эл. безопасности её безукоризненном соблюдении. При честном получении допуска - тоже учат эл. безопасности её безукоризненном соблюдении. У человека имеющего допуск или спец. образование, или хотя-бы специализирующегося "по электрике" даже "в мыслях" не будет варианта

Chabrez написал : Ну его нафиг, с двухпроводкой спокойней будет.

поскольку зануление проводящих частей эл. оборудования это основа основ. Самое простое и самое обязательное требование, которое знают все "электрики". Так что фраза

Chabrez написал : Ну его нафиг, с двухпроводкой спокойней будет.

красноречиво говорит о том, что

Smily написал : ни спец образования, ни, хотя-бы, допуска у вас нет

и что требования по безопасности вы

Smily написал : прочитали по диагонали

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

07.05.2010 в 15:11:42

Smily написал : У человека имеющего допуск или спец. образование, или хотя-бы специализирующегося "по электрике" даже "в мыслях" не будет варианта

Цитата: Сообщение от Chabrez Ну его нафиг, с двухпроводкой спокойней будет.

О, сколько нам открытий чудных... :) Поздравляю с расширением вашего кругозора.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу