Дом с электроплитами, в щите имеется N-клемма и PE-клемма. PE-клемму моя существующая проводка не использует, ввод в квартиру сделан по двум проводам, заземления в розетках нет.
Вопрос - что более безопасно и правильно?
Вариант 1. Оставить розетки без заземления, поставить УЗО, который будет защищать от поражения электротоком, но не будет срабатывать при попадании фазы на корпус электроприборов. Плюс этого варианта - отсутствие проблем "отгорания нуля"
Вариант 2. Соединить PE клемму квартирного щитка с PE клеммой щитка на площадке, то есть сделать ввод в квартиру трехжильным кабелем. Минус - в щитке на площадке кто только не копается, могут и отгорание нуля устроить и мой PE провод отсоединить, я об этом даже не узнаю до поражения электротоком
Вариант 3. Сделать ввод двухжильным толстым проводом с N клеммы и сделать разделение на PE и N клеммы в квартирном щитке.
Склоняюсь к третьему варианту. Кто что посоветует?