Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом: допускается ли соединять заземлители проводом ПВ-1х10? :help Провод будет в гофре проходить по стене снаружи. Заземлители - арматура д12 и уголок 4х40 по углам здания + присоединение к металлическому забору, соединение стальной лентой на сварке затруднительно сделать. Система ТТ. Спасибо

0
Маугли7111
Маугли7111
Резидент

Регистрация: 01.04.2008

Киев

Сообщений: 1992

05.05.2010 в 22:33:20

Вы имели ввиду контур заземления с ВРУ? Или отдельную арматуру между собой?

0
D-Link
D-Link
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Саратов

Сообщений: 28

06.05.2010 в 07:47:24

Вы имели ввиду контур заземления с ВРУ? Или отдельную арматуру между собой?

Имелось ввиду соединение отдельных заземлителей между собой - арматуры и уголка

0
Dachnik77
Dachnik77
Местный

Регистрация: 30.08.2009

Москва

Сообщений: 492

06.05.2010 в 10:32:14

D-Link написал : ... допускается ли соединять заземлители проводом ПВ-1х10...

По правде говоря - не вижу никакого криминала и собираюсь сделать аналогично. Единственно что - попытаться сделать эти соединения неразрывным проводом с защитой от коррозии (болтовых соединений) и "наблюдаемыми": например, миниколодцы (кусок хоть деревенной трубы с лючком)

0
Chabrez
Chabrez
Местный

Регистрация: 16.03.2010

Москва

Сообщений: 776

06.05.2010 в 11:23:29

Dachnik77 написал : с защитой от коррозии

Кстати, если краской (слоем потолще) закрасить, этого будет достаточно?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.05.2010 в 20:47:57

2D-Link Вроде 25 кв надо.

0
D-Link
D-Link
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Саратов

Сообщений: 28

06.05.2010 в 21:02:41

2D-Link
Вроде 25 кв надо.

:eek: А можно ссылку на соответствующий документ, где это написано? Неужели медь 10 кв не хватит?

0
D-Link
D-Link
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Саратов

Сообщений: 28

06.05.2010 в 21:18:23

2Dachnik77 А как Вы считаете, лучше сделать присоединение к заземлителю выше уровня земли (т.е. заземлитель не полностью в землю забивать) или заземлители заглубить и мини-колодцы сделать?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

06.05.2010 в 21:50:56

D-Link написал : допускается ли соединять заземлители проводом ПВ-1х10

D-Link написал : Имелось ввиду соединение отдельных заземлителей между собой - арматуры и уголка

Вы себе, или врагу ?

0
D-Link
D-Link
Новичок

Регистрация: 10.04.2010

Саратов

Сообщений: 28

06.05.2010 в 21:59:21

dmitriev01 написал : Цитата: Сообщение от D-Link допускается ли соединять заземлители проводом ПВ-1х10

Цитата: Сообщение от D-Link Имелось ввиду соединение отдельных заземлителей между собой - арматуры и уголка

Вы себе, или врагу ? __________________ Электрик это не профессия,это диагноз!

Себе :) Вы к тому, что заземлители разные? Просто хочется сделать из того, что есть в наличии :)

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

06.05.2010 в 22:10:59

D-Link написал : Просто хочется сделать из того, что есть в наличии

Понятно, а для чего Вам вообще заземление ? Если для защиты, то делать его надо с максимальной надёжностью. Тут найдёте инфу : http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=776240&postcount=51

0