web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.07.2014 в 14:50:07

Mr Stickman написал : Привет, а кому есть что сказать про промэловские кабеля? ВВГнг-LS 3х2,5пл ВВГнг-LS 3х1,5пл

Годные кабеля для квартиры?

ВВГнг-LS 3х4пл при мне возвращали кусок метров 15 - частичное отсутствие изоляции на жилах, покровной изоляции. Производственный брак. Сечение жил на вид - всего 2,5 (а кабель напомню 4-ка), жилы крайне жёсткие (помоему это не медь, а пародия). Так что думаю аналогичные проблемы и прежде всего проблемы с сечением и качеством меди характерны для производителя.

0
Mr Stickman
Mr Stickman
Местный

Регистрация: 03.01.2014

Тула

Сообщений: 217

16.07.2014 в 19:16:04

нда, плохо, спасибо

0
Вадим М
Вадим М
Эксперт

Регистрация: 09.03.2011

Москва

Сообщений: 6483

16.07.2014 в 20:57:06

Pekkonen написал : Судя по тому, что Севкабель - сам по себе достаточно мощный завод...

"Севкабель" - это давно уже не только тот Ленинградский завод на Васильевском острове, который для "Дороги жизни" по дну Ладоги кабель делал, а огромный холдинг. Кроме питерского, под такой же маркой и этикеткой бывает и саранский, и разный другой кабель, сильно отличающийся даже на вид... :(

0
bnmuyt
bnmuyt
Эксперт

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

16.07.2014 в 22:15:34

Как раз в тему. Месяц-два назад взял в Электромонтаже вот это чудо NYMнг(А)-LS 3х1,5 кв.мм. Мало того, что внешняя изоляция какая-то вся корявая (ну и фиг с ней), так на ней еще обнаружилось несколько небольших дырок. Я сначала даже не заметил, уже когда проложил, смотрю - маленькие дырочки.

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

17.07.2014 в 00:10:47

bnmuyt написал : ...еще обнаружилось несколько небольших дырок. Я сначала даже не заметил, уже когда проложил, смотрю - маленькие дырочки.

Для вентиляции и лучшего охлаждения ТПЖ? ;)

0
zombastik
zombastik
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

29.03.2016 в 18:54:10

Подниму старую тему. Наткнулся в магазине К Раута на разные виды кабелей Nym (см.фото):

Те что светло-серые из Рязани на вид потоньше и на них отсутствует маркировка. Можете прокомментировать - возможно ли, что один и тот же кабель изготавливается настолько по-разному? Или тут подделка?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.03.2016 в 19:33:32

zombastik написал: Или тут подделка?

да практически весь Nym в России подделка, возьмите ВВГнг-LS лучше

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

29.03.2016 в 21:17:53

юра Т написал: практически весь Nym в России подделка, возьмите ВВГнг-LS лучше

Ничем он не лучше, такая же подделка.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

29.03.2016 в 21:53:23

Radio написал: Ничем он не лучше, такая же подделка.

зато не течет, и нормативке соответствует

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

29.03.2016 в 22:01:27

klm3 написал: Какой NYM 3x2.5 сейчас предпочтительней

  1. Предпочтительней для чего?
  2. Helukabel.
0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

zombastik
zombastik
Новичок

Регистрация: 24.02.2016

Москва

Сообщений: 9

30.03.2016 в 11:11:35

юра Т, Radio, я тут форум немного почитал, так вообще ужас какой-то - везде подделка и т.д., а я уже почти по всей квартире проложил + частично проводка сделана от Застройщика каким-то noname кабелем (везде сечение чуть меньше, чем должно быть). Честно говоря решил плюнуть на всё это - в старых домах ведь люди живут, а тут новостройка с дифами на каждую группу, надеюсь не сгорю и с такими кабелями :)

Другой вопрос, что по одной цене и под одним ценником продаются в большом приличном магазине абсолютно разные кабели.