12.05.2010 в 17:26:58

ВСН 59-88 Электрооборудование жилых и общественных зданий Нормы проектирования написал : 12.29. Розетки в квартирах и общежитиях должны устанавливаться в местах, удобных для их использования и с учетом проектируемой расстановки бытовой и кухонной мебели. Высота установки розеток в комнатах и кухнях не нормируется. Выключатели должны устанавливаться на высоте 1,5 м от пола помещения. Разрешается установка выключателей под потолком, управляемых с помощью шнура. 12.30. Не нормируется расстояние от розетки с заземляющим контактом, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками и в других неудобных для эксплуатации местах (например, в кухонных шкафах).
Расстояние от корпуса стационарной кухонной электроплиты до заземленных частей сантехнического оборудования, стальных труб отопления, горячего и холодного водоснабжения, моек и радиаторов не нормируется.

Раскопки продолжаются...

0
vovan.mens
vovan.mens
Местный

Регистрация: 19.04.2010

Одинцово

Сообщений: 221

13.05.2010 в 00:36:04

avmal написал : Переведите это. Что есть грамотная установка розетки в оконный откос?

Читайте выше.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.05.2010 в 01:44:44

vovan.mens написал : Читайте выше.

Что именно?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.05.2010 в 07:18:53

alexil написал :

  1. мм.. но ведь 3x4 это порядка 8кВт, разве для поверхности мало?

У вас провод снаружи идет по стене? Или все-таки в штробе? При скрытой проводке сечение в 4мм2 допускает ток всего лишь 27А, то бишь менее 6кВт.

0
coctic
coctic
Местный

Регистрация: 14.07.2006

Химки

Сообщений: 253

13.05.2010 в 08:29:35

ПPOPAБ написал : С физикой проще: оконные откосы - зона образования конденсата и температурных перепадов. Есть вероятность значительного ухудшения теплоизоляции ограждающих конструкций, с возможностью разрушения в последствии.

Ага, а еще в забытое открытое окно дождя может налиться. Фактически получаем потенциально мокрую зону.

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

13.05.2010 в 08:34:04

SVKan написал : При скрытой проводке сечение в 4мм2 допускает ток всего лишь 27А,

В пучке, трубе, штробе - 32А=~7кВт. Раз уж там 4кв. уже заложено, ставим ВА 25А, ограничеваем включение потребителей на полную мощность и спокойно варим БОРЩ. К стати во многих, типовых проектах(точнее во всех 4 что я монтажировал) , на плиту с духовкой 3-6кв. но АД 25А, хотя 6кв.= 40А в пучке, (получается не хилый запас 3кВт).

0
sovitalik
sovitalik
Резидент

Регистрация: 03.01.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 2533

13.05.2010 в 08:52:12

alexil написал :

  1. Хочется сделать розетку в оконном откосе на кухне (отделка откоса - штукатурка) - можно ли по действующим нормативам, Снипам и т.п. так делать?

Как на счёт наружней, влагозащитной розетки?

0
alexil
alexil
Местный

Регистрация: 24.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 210

14.05.2010 в 11:09:25

спасибо за ответы!

Как на счёт наружней, влагозащитной розетки?

действительно, а влагозащищенную розетку можно? есть например MerlinGerin IP44 и внутренние розетки вроде... (не накладные).

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.05.2010 в 13:19:40

alexil написал : действительно, а влагозащищенную розетку можно?

Вы думайте больше не о розетке, а о целостности откосов, от которых в немалой степени зависит микроклимат в вашей квартире.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 13:51:28

alexil написал : действительно, а влагозащищенную розетку можно? есть например MerlinGerin IP44 и внутренние розетки вроде... (не накладные).

Как-бы это - брызго-защита. От образования конденсата, пресловутые ВЗГ со степенью IP65, приходится дополнительно защищать.. Вода в колбе собирается, заливает лампу, лампа лопается и светильник превращается в кипятильник, разрывает сантиметровое стекло... Да, есть розетки IP65... Но, Вы их видели? В обычных, просто все ржавеет внутри, не сразу конечно... При наличии УЗО, данная линия будет постоянным источником проблем. С некоторой оглядкой, можно попробовать розеточные блоки для кухонных столешниц, встроить в подоконную доску. Тут уж от изделия больше зависит, да не забывайте о "плачущих окнах"...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

14.05.2010 в 15:16:03

ПPOPAБ написал : При наличии УЗО, данная линия будет постоянным источником проблем.

в откосах с пустотой (ГКЛ, пластик) возможно, но в кирпиче фиг вам!

0