typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

14.05.2010 в 16:48:53

Нужно протянуть новый кабель от столба до дома на даче. Взял ВВГ 2х6 в гофру и на трос подвесить. В доме проводка проведена уже давно, а вот наружные провода никакие просто. Мощность не большая (холодильник, микроволновка, чайник, плитка и освещение 1-ий и 2-ой этаж + 2 розетки на втором).
1 - Вводный автомат на 32А в запломбированном боксе (выключать при выезде) 2 - Счетчик:

  • УЗО 32А 30мА A(AC) - АВ C25 - розетки
  • АВ С16 - освещение
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 17:10:56

typolev написал : Нужно протянуть новый кабель от столба до дома на даче.

Ага... сколько метров до опоры ? И что на самой ВЛ (провод, сечение, марка)?

typolev написал : Взял ВВГ 2х6 в гофру и на трос подвесить.

Не угадали... СИП 2х16 - без вариантов! :( Если по правилам. Это предложение - поработать? :confused:

0
typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

14.05.2010 в 19:09:31

ПPOPAБ написал : Ага... сколько метров до опоры ? И что на самой ВЛ (провод, сечение, марка)?

До столба 10 метров, насчет ВЛ завтра узнаю

ПPOPAБ написал : Не угадали... СИП 2х16 - без вариантов! Если по правилам.

Я знаю, что по ПУЭ СИП нужно тянуть, но куда мне 16 квадратов....да и ВВГ по воздуху можно, а от солнечной радиации в гофру...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

14.05.2010 в 19:51:53

typolev написал : Я знаю, что по ПУЭ СИП нужно тянуть

Конечно, даже написано почему:

ПУЭ-7 написал : 2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП). СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.

typolev написал : но куда мне 16 квадратов...

Туда-же, куда и всем остальным:

ПУЭ-7 написал : п.7.1.45. ...Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников. ...

typolev написал : а от солнечной радиации в гофру...

Это какую ? (материал)

typolev написал : да и ВВГ по воздуху можно,

Спорный вопрос так как речь о:

ПУЭ-7 написал : п.2.4.3. ... Ответвление от ВЛ к вводу - участок от опоры магистрали или линейного ответвления до зажима (изолятора ввода). ...

То здесь несколько иные требования.. Да и ВВГ 2х6 тоже - недостаточное сечение, плюс переход с алюминия на медь- все равно сжимы нужны. Ну, а в остальном ... - всё хорошо.

0
typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

17.05.2010 в 16:46:55

ПPOPAБ написал : И что на самой ВЛ (провод, сечение, марка)?

Приходил местный электрик, который будет подсоединять к столбу - сказал ВЛ - 16/25 квадрат, предложил поставить 2х10 кв. к дому. Хочу все же СИП поставить 2х16 до дома, а в дом к щитку уже ВВГнг. Там ставят сейчас нам учетные счетчики на столбы (за зиму наворовали "не хорошие люди" на 1,5 мио)

  • Вопрос СИП на 16 кв. - полезет в счетчик, который на столбе (автоматы не ставят, тупо счетчик)
  • И какую арматуру нужно докупить для СИПа и какими сжимами перейти на ВВГнг - К1903 - (http://www.electro-mpo.ru/card11033.html) или что спецом под СИП?
0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.05.2010 в 17:18:52

typolev написал :

  • И какую арматуру нужно докупить для СИПа

Каталог с картинками и инструкцией к СИП.

typolev написал :

  • Вопрос СИП на 16 кв. - полезет в счетчик, который на столбе

В большинство современных - да.

0
typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

18.05.2010 в 16:27:43

Спасибо за ответы! :))

ПPOPAБ написал : Цитата: Сообщение от typolev

  • Вопрос СИП на 16 кв. - полезет в счетчик, который на столбе В большинство современных - да.

Меркурий на столб будут ставить...

Каталог зачетный, зажимом ответвительным точно можно будет соединить у дома СИП 2х16 с ВВГнг 2х6 (медь)? И где можно взять в Москве 2 зажима ответвительных + 2 зажима анкерных?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2010 в 18:11:53

typolev написал : Меркурий на столб будут ставить...

25-ть легко. В любой...

typolev написал : зажимом ответвительным точно можно будет соединить у дома СИП 2х16 с ВВГнг 2х6 (медь)

Не вопрос.. При использовании подходящей арматуры. От 1,5 квадрат- присоединяется.

typolev написал : Каталог зачетный

Угу, с картинками.. Блин, или "раздербаньте" или в "фак"- пришпильте...

0
typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

19.05.2010 в 16:34:19

Короче брать лучше здесь! http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe561.html

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.05.2010 в 16:53:39

typolev написал : Короче брать лучше здесь!

Там французы одни, смотрю...

0
typolev
typolev
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

20.05.2010 в 13:26:39

ПPOPAБ написал : Там французы одни, смотрю...

Есть и наша рашша: http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe1384.html Думаю франция получше...