bog_
bog_
Местный

Регистрация: 08.10.2009

Брянск

Сообщений: 334

16.05.2010 в 21:08:48

rele_svg написал : Тестером или мегометром???

Тестером

C2h5-OH написал : 2rele_svg а написанно 7500 в час. ватт.

Это два пола. Каждый на своей линии и соответственно дифф. автомате на 16А (узо 30ма).

ПPOPAБ написал : Сначала все проверьте и опишите подробно схему начиная от этажного щита (от стояка)

Полы, как я уже сказал каждый на своей линии на автоматах 16А. В ванной на одной линии с полом освещение (2 лампы по 100 Вт). На кухне - теплый пол и 3 розетки, к которым сейчас ничего не подключено. Больше никаких дополнительных потребителей и посредников. Соединения в РК выполнены пайкой, заизолированы термоусадкой а поверх еще и колпачками.

Вчера оставил включенным только один 130 ваттный пол в ванной. Он уже нагрелся и должен работать в режиме поддержания. Есть теория, что пол потребляет заявленняее 130Вт в режиме поддержания, а в режиме первого нагрева - гораздо больше... Проверю...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.05.2010 в 21:23:09

C2h5-OH написал : почему при траком потреблении не сработал автомат защиты?

ТС не описал пока полностью ситуацию. Это всего лишь 32А... УЗО стоит , это не утечка кабеля. Да и при такой мощности на полу можно яичницу жарить. Мои предположения, исходя из личного опыта, реального потребления такого количества электроэнергии не было! Эти лишние сто двадцать киловатт "набежали" часа за два-три, вряд ли больше. В то время когда большинство жильцов находятся вне дома. Номиналы и сечения , нагрузки имеют лишь косвенное отношение к происшествию.

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

16.05.2010 в 21:38:46

запитать через один автомат и один узо.

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

17.05.2010 в 10:25:08

bog_ написал : Тестером

Не то. Утечку не покажет. Всего-то пара вольт на концах тестера. При измерении мегометром на 1000В картина может быть иной. Более близкая к поведению при ~220.

Но место, где эта утечка, должно было и правда раскалиться.Ну примерно так, как говорит ПРОРАБ:

ПPOPAБ написал : Да и при такой мощности на полу можно яичницу жарить.

bog_ написал : Есть теория, что пол потребляет заявленняее 130Вт в режиме поддержания, а в режиме первого нагрева - гораздо больше... Проверю...

Эээ. Как бы это... Мощность у него всегда одинаковая. Зависит она от сопротивления кабеля. А вот потреблённая энергия будет меняться в зависимости от продолжительности включённого состояния. В режиме поддержания температуры он включается-выключается. Потому и потребление энергии меньше, чем при первоначальном наборе температуры, когда от только включен и ни разу не отключается.

0
Gru
Gru
Местный

Регистрация: 18.07.2006

Тула

Сообщений: 784

17.05.2010 в 10:39:16

bog_ написал : Есть теория, что пол потребляет заявленняее 130Вт в режиме поддержания, а в режиме первого нагрева - гораздо больше

Эта теория ошибочная. К существующей реальности никакого отношения не имеет.

Ситуация очень похожа на сбой счетчика. Это по свежим впечатлениям. У бабушки за апрель счетчик накрутил 50 МВт*час. Что абсолютно не удивило ребят из электросетей. Сказали - бывает, ждите мастера на замену счетчика.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.