17.05.2010 в 11:32:42

Доброго дня всем форумчанам. Посоветуйте в чем искать причину. история такова: получила квартиру в новостройке, сделала ремонт только на кухне. на стене, где установлена кухня изначально была розетка, ее сняли и использовали как распаечную коробку, от которой пустили провода на 3 группы розеток: 2х2 и (1х2+выключатель). провод 3х4 NYM (по чеку в магазине приобретала 3х2.5, а дали именно этот, а электрику было все-равно- что принесла, то и поставил), какие провода по квартире- не знаю, но с заземлением. в общем щитке стоит УЗО 50А, в квартирном щитке УЗО на свет и розетки всей квартиры и от УЗО идет разделение на автоматы В16 на 3 группы: розетки кухни, розетки комнат, ванная комната (не стиралка). на днях пришел мастер собирать мебель на кухне, в 1 из двойных розеток на кухне включил дрель и через некоторое время работы выбил автомат в общем щите, в квартирном ничего не сработало. Включили, но через некоторое время все повторилось. Переставил он вилку в соседнее гнездо этой же розетки и все стало работать без проблем.

Вопрос- в чем причина как самого выбивания, так и срабатывания только автомата в общем шите?

розетки Легран, в двойном подразетнике 2 провода- приходит 3х4 на клеммы розетки, а на вторую уходит провод 3х2.5 на описанные мной в начале 3 группы позеток предполагается: микроволновка, чайник электрический, вытяжка, подсветка рабочих столов и может быть вентилятор в вытяжной шкаф

0
Аватар пользователя
z12639

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

19.05.2010 в 19:27:19

Для УЗО важен не максимальный допустимый ток, а ток утечки, как правило он составляет, 10-300 миллиампер (ма). Если у Вас выбивает автомат(или узо?), то сечение проводов значения не имеет, важно лишь сколько проводов 2 или 3(фаза нейтраль земля) Важно знать конкретные названия узо и автоматов, ещё лучше когда приводите электрическую схему. Если в этой розетки всё соединено одинаково, то скорее всего борохлит дрель, даёт утечку, скорее всего её просто вставили наоборот, что в принципе можно было сделать и в этой же розетке. Или помехи от дрели, вызывали ложное срабатывание дешевого отечественного УЗО.

0
Аватар пользователя
kev-85

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

20.05.2010 в 16:40:32

посмотрела в оба щитка: выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите. оно там одно, ничего другого, кроме счетчка там нет. вся проводка из 3-х проводов, с заземлением т.е. В дополнение к тому, что УЗО отключалось от новой дрели, пару раз было так, что в отсутствии людей в квартире выбивало это УЗО, при этом ни в 1 розетку не было включено ни 1 потребителя. разбор розетки, с которой все началось результатов не дал - все провода нормально закручены и не перепутаны. Смущает, что выбивает не квартирное УЗО, а то, что стоит в общем холле.

0
Вложение
Аватар пользователя
z12639

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 17:04:48

Стоило вставить фото того УЗО которое выбивает, ну или хотя бы написать его модель.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 17:08:36

kev-85 написал : выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите. оно там одно,

Что еще на нем написано? Если 30мА - замените на 100мА. Это ток утечки, а то что он без Вас по квартире "ходит" - это плохо, найти сложно будет.

0
Аватар пользователя
kev-85

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

20.05.2010 в 17:26:57

на УЗО, что выбивает написано написано 30мА,
оно той же марки, что и АВ на розетки к квартирном щите. а как искать?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 17:39:13

kev-85 написал : на УЗО, что выбивает написано написано 30мА, оно той же марки, что и АВ на розетки к квартирном щите.

Понятно.. Замените на "бренд"диффавтомат 50А 100мА.

kev-85 написал : а как искать?

Мегаомметром по грппам проверять сопротивление изоляции.

0
Аватар пользователя
z12639

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 17:48:00

Это не просто УЗО это ещё и защита от перенапряжения, которая не должна, но может, реагировать на помехи.

Всю схему Вашей проводки точно представить сейчас нельзя. Но может просто убрать это УЗО, всё равно у Вас после него ещё несколько стоят. Главное убедится в том, что потребители были подключены хотя бы через одно УЗО.

Обычно на входе в квартиру ставят узо на 100 ма, а на отдельные группы по 10-30 ма.

Маловероятно, но возможно у вас сильные утечки в квартире. Для каждого УЗО в квартире ток утечки недостаточен, для срабатывания, а на входе ток утечки суммируется + помехи вот его и выбивает.

Искать утечку должны специалисты с оборудованием, хотя бы потому чтобы током случайно не убило. Берётся мощный переменный резистор(реостат) и определяется порог срабатывания УЗО, с отключённой нагрузкой. Постепенно включаются потребители и замеряется, сопротивление реостата при котором происходит отключение УЗО. Ну а дальше смотрим примерный ток на каждого потребителя и делаем выводы.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

20.05.2010 в 17:58:52

Сейчас подойдут профи, но как-то очень странно что из дифАВ плиты выходят 2 желто-зеленых провода, Вам не кажется? И PEN у Вас делится после ввода в квартиру на PE и N?

0
Аватар пользователя
kev-85

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

20.05.2010 в 18:06:27

z12639 написал : всё равно у Вас после него ещё несколько стоят

как несколько? в квартирном щите только 1 УЗО и то только на розетки

z12639 написал : возможно у вас сильные утечки в квартире

откуда? потребителей нет или я не правильно понимаю?

ПPOPAБ написал : Мегаомметром по грппам проверять сопротивление изоляции.

в наличии только китайский мультиметр, им можно? если "да", то не сочтите за труд рассказать

0
Аватар пользователя
kev-85

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

20.05.2010 в 18:09:24

gugulaki написал : странно что из дифАВ плиты выходят 2 желто-зеленых провода

а чего тут странного? какие были провода, такие и провели, дом то социальный к розетке плиты подходит сразу 3 провода и все 1 цвета :)

gugulaki написал : И PEN у Вас делится после ввода в квартиру на PE и N?

очень на то похоже, завтра туда поеду и сделаю фото щита в общем холле

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.05.2010 в 18:28:23

kev-85 написал : очень на то похоже, завтра туда поеду и сделаю фото щита в общем холле

Угу и квартирного, встав на табуретку -плизз.

kev-85 написал : как несколько? в квартирном щите только 1 УЗО и то только на розетки

Два диффавтомата УЗО-ВАД2Т С25 30мА на фото... Освещение мимо диффзащиты - но это допустимо.

kev-85 написал : откуда? потребителей нет или я не правильно понимаю?

Где- то токи утечки, из-за поврежденной изоляции, сырости, пыли...

kev-85 написал : в наличии только китайский мультиметр, им можно? если "да", то не сочтите за труд рассказать

Боюсь таким "девайсом" не обойтись.

0
Аватар пользователя
z12639

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 18:36:10

Утечки в проводах идущих в стенах происходят при наличии напряжения, не зависимо от того есть или нет нагрузки.

kev-85 написал : а чего тут странного? какие были провода, такие и провели, дом то социальный к розетке плиты подходит сразу 3 провода и все 1 цвета

Плохо что провода одного цвета, стоит обмотать концы изолентой, фаза красная, нейтраль синяя. А то если придётся заменить автомат, потом можно и неправильно подключить. Как Вам 220 на корпусе электроприбора?

Места в щитке достаточно имеет смысл перенести УЗО с лесничной клетки в квартиру. Если конечно оно стоит не перед счётчиком. А вщитке вместо него поставить автомат P+N 50А.

1-е УЗО плита, 2-ое УЗО розетки, 3-е узо всё остальное. Вот тогда и будет примерно ясно в какой линии утечка.

0
Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

20.05.2010 в 20:34:51

Как вариант, у мастера дрель была с утечкой большой (в гараже мокром лежала и т.п.), начал работать, пошла утечка, выбило УЗО. Переключил вилку, а там фаза\ноль наоборот, утечка пропала, УЗО перестало выбивать. Делов то. Знание принципа работы УЗО + логика :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2010 в 21:33:34

kev-85 написал : выбивает именно вводное УЗО на 50А, которое стоит в общем щите

Это говорит лишь о том, что неисправность может быть или в осветительной группе, или группе электроплиты.

kev-85 написал : на УЗО, что выбивает написано написано 30мА

Может 0,3А?

0