Люди добрые, помогите кто может!
Нужно выбрать кабель, для пркладки в земле, L=2460м, 6кВ, от ВЛ до ТП, нагрузка 250кВт.
По каким параметрам выбирают кабель? Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)
И как делается расчет по току кз?

Свет

Этим занимаются специально обученные люди.

Вопрос явно не для форумов...

Свет написал :
И как делается расчет по току кз?

По максимально возможному току КЗ и макс. времени отключения для конкретной ПС.

Свет написал :
Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)

Есть "минимально выпускаемое"

ВТБ! написал :
Этим занимаются специально обученные люди.

Дык человек, видать, учится

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98

rele_svg написал :
Дык человек, видать, учится

Ошибалси. Мадам не учится. Тогда к чему вопросы? Хотите проверить проектировщиков? В таких простых вещах они редко ошибаются.

rele_svg написал :
Тогда к чему вопросы?

До сих пор имела дело только с объектами до 1000В.

Свет написал :
Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)

Знаю, что магистральные линии ВЛ д.б. не менее 50кв., может и для КЛ есть подобные ограничения?

Свет написал :
может и для КЛ есть подобные ограничения?

Именно ограничений на минимальное сечение нет. Но есть требования обеспечения резервирования потребителей 2-й категории надежности, в зависимости от схем кольцевых или паралельных, учета последующего расширения сетей и т.п. Рекомендация на применение в городских условиях кабелей 10кВ сечением 120 мм кв. ... Сталкивался с таким вопросом, лет пятнадцать назад, но я монтажник, а сети доказали заказчику необходимость применения двух ниток 120 кв. на ТП 2х400 кВа... Хотя изначально в проекте было 50 квадрат, по моему.
Что-то из СНиП и ВСН... Может сетевикам вопрос задать.

Свет написал :
как делается расчет по току кз?

Защита линии плавкими вставками предусматривается?

ВТБ! написал :
Защита линии плавкими вставками предусматривается?

Предпологаю что будут.

ВТБ! написал :

не вижу ничего страшного

Свет написал :
Предпологаю что будут.

А мне почему-та кажется, что не будут. Только на трансформаторах в ТП будут предохранители. В РП скорее всего выключатели будут стоять. А если от другой ТП отпайка пойдёт, то выключатель нагрузки приделают.

Свет написал :
Предпологаю что будут.

Если будут, тогда расчёт по ТКЗ не нужен.