Свет написал :
может и для КЛ есть подобные ограничения?
Именно ограничений на минимальное сечение нет. Но есть требования обеспечения резервирования потребителей 2-й категории надежности, в зависимости от схем кольцевых или паралельных, учета последующего расширения сетей и т.п. Рекомендация на применение в городских условиях кабелей 10кВ сечением 120 мм кв. ... Сталкивался с таким вопросом, лет пятнадцать назад, но я монтажник, а сети доказали заказчику необходимость применения двух ниток 120 кв. на ТП 2х400 кВа... Хотя изначально в проекте было 50 квадрат, по моему.
Что-то из СНиП и ВСН... Может сетевикам вопрос задать.