Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

17.05.2010 в 13:14:25

Люди добрые, помогите кто может! Нужно выбрать кабель, для пркладки в земле, L=2460м, 6кВ, от ВЛ до ТП, нагрузка 250кВт. По каким параметрам выбирают кабель? Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?) И как делается расчет по току кз?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25019

17.05.2010 в 13:24:30

Свет

Этим занимаются специально обученные люди.

Вопрос явно не для форумов...

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

17.05.2010 в 21:01:20

Свет написал : И как делается расчет по току кз?

По максимально возможному току КЗ и макс. времени отключения для конкретной ПС.

Свет написал : Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)

Есть "минимально выпускаемое" :)

ВТБ! написал : Этим занимаются специально обученные люди.

Дык человек, видать, учится :)

РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ВЫБОРУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РД 153-34.0-20.527-98 http://www.docload.ru/Basesdoc/39/39520/index.htm

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

17.05.2010 в 21:57:14

rele_svg написал : Дык человек, видать, учится

Ошибалси. Мадам не учится. Тогда к чему вопросы? Хотите проверить проектировщиков? В таких простых вещах они редко ошибаются.

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

18.05.2010 в 12:34:32

rele_svg написал : Тогда к чему вопросы?

До сих пор имела дело только с объектами до 1000В.

Свет написал : Есть-ли какое-нибудь минимальн.допустимое сечение(35, 50кв?)

Знаю, что магистральные линии ВЛ д.б. не менее 50кв., может и для КЛ есть подобные ограничения?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2010 в 13:54:55

Свет написал : может и для КЛ есть подобные ограничения?

Именно ограничений на минимальное сечение нет. Но есть требования обеспечения резервирования потребителей 2-й категории надежности, в зависимости от схем кольцевых или паралельных, учета последующего расширения сетей и т.п. Рекомендация на применение в городских условиях кабелей 10кВ сечением 120 мм кв. ... Сталкивался с таким вопросом, лет пятнадцать назад, но я монтажник, а сети доказали заказчику необходимость применения двух ниток 120 кв. на ТП 2х400 кВа... Хотя изначально в проекте было 50 квадрат, по моему. Что-то из СНиП и ВСН... Может сетевикам вопрос задать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25019

18.05.2010 в 13:55:41

Свет написал : как делается расчет по току кз?

Защита линии плавкими вставками предусматривается?

0
Свет
Свет
Новичок

Регистрация: 25.02.2010

Балахна

Сообщений: 12

19.05.2010 в 12:36:13

ВТБ! написал : Защита линии плавкими вставками предусматривается?

Предпологаю что будут.

0
bandrabe
bandrabe
Новичок

Регистрация: 14.04.2010

Иркутск

Сообщений: 15

19.05.2010 в 14:42:38

ВТБ! написал :

не вижу ничего страшного

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

19.05.2010 в 15:26:28

Свет написал : Предпологаю что будут.

А мне почему-та кажется, что не будут. Только на трансформаторах в ТП будут предохранители. В РП скорее всего выключатели будут стоять. А если от другой ТП отпайка пойдёт, то выключатель нагрузки приделают.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25019

19.05.2010 в 16:07:57

Свет написал : Предпологаю что будут.

Если будут, тогда расчёт по ТКЗ не нужен.

0