В квартире капитальный ремонт и соответственно решил менять и проводку + сделать простенький, бюджетный квартирный щит + поменять выключатели до счетчика в коридорном щитке. схему примерно накидал, использовав в качестве шаблона одну из схем выложенную на этом же форуме. вопросы по номиналам УЗО и по автоматических выключателей в коридорном щитке и на входе в квартиру. сейчас в старом щитке выключатели непонятного номинала. хотя на первом из выключателей соседей стоит номинал 16А, а у меня на втором 25А. у оставшихся двух квартир ни каких обозначений на выключателях нет. поэтому у меня сомнения по номиналу выключателей у счетчика и на входе в квартиру. Рад буду советам. Да, на фотке с пояснениями в круге "Заземление" это вовсе не заземление, как я понял у нас его нет, это подсоединение проводов НОЛЬ кабелей идущих на стиральные машины и пр.

0
Вложение
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

18.05.2010 в 13:13:46

выключатели в коридорном щитке после счетчика и вводной в квартирном щитке будут 25А, а оба УЗО будут 40А. так правильно?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.05.2010 в 13:37:33

Вы столько всего напланировали в щитке, а подвод к щитку у Вас дохлый то совсем.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

18.05.2010 в 13:59:51

дом серии II-18/12. кап ремонта не было, проводка вся старая. а по щитку все кроме резервов сейчас пашет, но соотвественно со старой проводкой. что значит дохлый? слабые автоматы ? или тонкий кабель используемый на ввод в квартиру ?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

18.05.2010 в 14:04:49

DGambo написал : или тонкий кабель используемый на ввод в квартиру ?

Тонкий кабель в щите до пакетников.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

18.05.2010 в 14:08:25

я думал 6 -ки хватит, без проблем буду использовать 10 ку. вечером отредактирую схему

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.05.2010 в 14:23:41

DGambo написал : я думал 6 -ки хватит, без проблем буду использовать 10 ку.

Вам говорят про сечение стояка и подводку от стояка к пакетникам на данный момент. В 10-ке, как и в 6-ке необходимости нет - после реконструкции ваше потребление будет ограничено автоматом 32А максимум. Оптимально в вашем случае сейчас заменить на этаже пакетник рубильником 2Р 40-63А, а вместо двух автоматов поставить автомат или диффавтомат на 100ма 32А. Ввод делайте 3х4,0. Квартирный щит лучше поставить сразу при входе слева ( санузел и кухня на этой же стене ). От проточника, как понимаете, придётся отказаться. Присмотритесь к проточно-накопительным Эдиссон литров на 15, разработанных специально для российской действительности. В межсезонье можно снимать и убирать. УЗО оба на 40А будет достаточно.

0
DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

18.05.2010 в 16:37:05

спасибо за разъяснения. ну проточный нагреватель это не критично, нагреватель все равно собирался использоваться от силы недели 3 в год - когда идут регламентные работы. посмотрю накопительные. а какой рубильник предпочтительней вместо пакетника? а то большинство сейчас на DIN рейку идут, они в щиток встанут?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.05.2010 в 16:55:48

DGambo написал : нагреватель все равно собирался использоваться от силы недели 3 в год - когда идут регламентные работы

Если хотите проточник, то он и минуты может не протянуть при отпущенной мощности.

DGambo написал : какой рубильник предпочтительней вместо пакетника? а то большинство сейчас на DIN рейку идут, они в щиток встанут?

Если вместо пакетника поставите Дин-рейку, то встанут - отверстия резьбовые уже готовые от пакетника. Я обычно использую в этажных щитах курские рубильники. У них даже есть возможность опечатывания клемм при необходимости.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17343

18.05.2010 в 17:54:54

avmal написал : вместо пакетника поставите Дин-рейку

Уважаемый avmal! Вы (да и другие участники форума), как-то упоминали об опасности старых пакетников: при повороте рукоятки может произойти КЗ и, как одно из следствий - взрыв. Можете посоветовать какой-либо способ их безопасного демонтажа?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

DGambo
DGambo
Новичок

Регистрация: 18.05.2010

Москва

Сообщений: 50

18.05.2010 в 17:57:22

для демонтажа пакетника все равно отключать подъезд должны.

0