Приветствую. возникли вопросы. вопрос 1 рубильников леграндовских не густо. в одном месте ждать неделю, в другом три недели. на легранд2 точка ру в течении пару дней и то под вопросом. может все-таки махнуть его на 2р автоматический выключатель на 32а или это будет неправильно. вопрос 2 можно ли клещами пк -16 или - 10 обжать провода и наконечники под узо. просто простенькие клещи все равно собираюсь брать под разводку проводов, отдельные клещи под обжимку проводов щита мне не нужны. отсюда и вытекает следущее либо клещи и наконечники или леграндовские входные разъемы и оконцованные соединительные провода

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

03.06.2010 в 15:38:59

  1. Все зависит от частоты использования, ресурс у АВ меньше в разы.
  2. Для разводки в щите используются ншви (наконечник штыревой втулочный изолированный), пк-16 дает точечный обжим, поэтому для них не подойдет, нужен квадрат/шестигранник.