Добрый день. Столкнулся с такой проблемой, с недавнего времени начали происходит самопроизвольные срабатывания вводного УЗО которое расположено в этажном щитке. срабатывание происходит во время отсутствия дома. Из потребителей включенным остается только только холодильник. Внутри квартиры менялась вся проводка. Что это может быть такое? Куда копать?

PS Данная проблема встречается не у меня одного..

0
Вложение
pumv
pumv
Местный

Регистрация: 05.05.2010

Киев

Сообщений: 175

20.05.2010 в 14:29:59

"Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара, вызванного утечкой тока через изношенную изоляцию проводов и некачественные соединения." Короче, УЗО сработает, когда ток в квартиру превысит ток ИЗ квартиры на заданную величину.

Короче, если это начало случатся, а раньше не случалось:

  1. Проверить УЗО (тупо посидеть и дождаться времени включения холодильника)
  2. Проверить уровень входного и выходного тока. Разница токов может оказаться около критического уровня. Значит, в той проводке, которая менялась вся, появились пробои (соединения на скрутках, или паялись?). Днем, во время увеличения потребителей в сети и уменьшения стабильности параметров, разница токов может моментально превысить лимит - УЗО клацнет.

Ну... И все. :cool: Остальное - экзотика.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

20.05.2010 в 14:32:36

pumv написал :

  1. Проверить уровень входного и выходного тока. Разница токов может оказаться около критического уровня. Значит, в той проводке, которая менялась вся, появились пробои (соединения на скрутках, или паялись?). Днем, во время увеличения потребителей в сети и уменьшения стабильности параметров, разница токов может моментально превысить лимит - УЗО клацнет.

Энто хорошо но как-то маловыполнимо!

0
Vavcho
Vavcho
Новичок

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 14:32:39

2pumv А может ли это быть как то связано с тем что соседи по лестничной клетке начали делать ремонт?

0
z12639
z12639
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 14:36:06

В электро щитке 3 фазы, нейтраль, заземление есть?
В квартире 2-х или 3-х проводка? Доступ посторонних к этажному щитку? А чего собственно Вы ждали от электронного узо? 100 ма это очень большой ток, это явно перебор, для безопасности человека нужно ставить как максимум 30 ма, оно ещё и селективное ( с задержкой).
Ещё УЗО в квартире после него есть? Не пробовали холодильник выключать? Существуют токовые клеши с разрешением 10 ма, например M266C Clamp master. Можно помониторить ток утечки. Можно провести не совсем безопасный эксперимент, на время, сделать отдельную розетку для холодильника и использовать в качестве заземления холодильника нулевой провод. Тогда для узо утечка тока в холодильнике будет исключена.

0
Зехер
Зехер
Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

20.05.2010 в 14:38:07

z12639 написал : Можно провести не совсем безопасный эксперимент, на время, сделать отдельную розетку для холодильника и использовать в качестве заземления холодильника нулевой провод. Тогда для узо утечка тока в холодильнике будет исключена.

Вы в своем уме?????

0
Vavcho
Vavcho
Новичок

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 14:46:04

2z12639 Ну на сколько я знаю счетчик двухфазный . Нейтраль и заземление есть. В квартире вся проводка с заземлением. доступ посторонних элементарен только я не думаю что это кому то надо. В квартире почти на все линии(в том числе и на розетки кухни куда включен холодильник на эту линию например стоит диф ABB DS941 AC C16 30mA) стоят диф автоматы, узо больше нет. Холодильник не пробовал выключать. вы считаете дело в холодильнике? вроде либхер не плохие холодильники делает.

0
z12639
z12639
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 14:56:19

Зехер написал : Вы в своем уме?????

Я и говорю не совсем безопасно.

Если бы проблема была в холодильнике, то УЗО не выбивало только при отсутствии людей в доме. И потом это можно делать только при уходе из дома.

Хотя конечно супер безопасно и проще всего(за исключением материальных затрат) взять нормальное механическое узо на 10 ма и включит его после основного УЗО на только для холодильника.

0
z12639
z12639
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 15:00:34

Двухфазных счётчиков не бывает
только 1 или 3 фазы

Диф это тоже узо, но ещё и с автоматом. Если перед холодильником стоит узо на 30 ма и оно работает, значит дело точно не в холодильнике.

0
z12639
z12639
Новичок

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 15:04:06

Убирайте всё из щитка на лесничной клетки, оставляйте только счётчик и простейший автомат на разрещённую для Вас мощность на квартиру.

0
Vavcho
Vavcho
Новичок

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 15:04:43

2z12639 > значит однофазный, я не очень в этом разбираюсь. А в чём тогда может быть дело? Какая ещё информация с моей стороны может помочь?