20.05.2010 в 15:15:38
2z12639 У меня и так щиток в квартире, на лестничной клетке только счетчик и вводной автомат(узо)
20.05.2010 в 15:16:12
3000 А и 4500 А это ток короткого замыкания который автомат/узо может многократно отключать, без значительных для себя повреждений. Этого значения вполне достоточно. Есть методика измерения тока кз., не устраивая кз.
20.05.2010 в 15:17:36
2z12639 а нормально ли то что эти два значения стоят на одном устройстве?
20.05.2010 в 15:27:15
Vavcho Дельта I Max, это скорее всего предельный дифференциальный ток, а что будет при его превышении трудно сказать. Но всё равно это много, маловероятно достижения такого тока. Разве что только рядом с трансформатором (10Киловольт/220 вольт) такое может быть
Есть ли потребители или провода после УЗО22Е-2, подключенные без других УЗО? Если есть ищите проблему в них.
20.05.2010 в 15:35:34
2z12639 щас попробую нарисовать схему щитка. по крайней мере те которые без дифов
20.05.2010 в 15:38:32
z12639 написал : 3000 А и 4500 А это ток короткого замыкания который автомат/узо
У УЗО нет тока КЗ.
20.05.2010 в 15:40:06
z12639 написал : может многократно отключать, без значительных для себя повреждений
не может оно многократно, это порог тока КЗ. Если КЗ будет выше установленного то АВ просто сгорит.
20.05.2010 в 16:22:07
вот как то так выглядит схема щитков без дифов
20.05.2010 в 22:32:01
Ни себе фига параметры! Ввод на квартиру 63 А :a - не многовато ли? Или у вас дом с электроплитами? По схеме вроде нет.
Оптимисты погибают первыми.
20.05.2010 в 23:39:20
змеелов написал : Ввод на квартиру 63 А
Ввод 50А - 63А рубильник перед счётчиком.
Vavcho написал : А может ли это быть как то связано с тем что соседи по лестничной клетке начали делать ремонт?
Лично мне и на ум больше ничего не приходит.
Vavcho написал : вот как то так выглядит схема щитков
А варочная? А духовой шкаф? А СМ? А водонагреватель? А ПММ? ...
21.05.2010 в 00:26:07
Vavcho написал : Что это может быть такое? Куда копать?
Вот, примерно так:
21.05.2010 в 22:05:21
Добрался до квартирного щита вот его описание и фото:) (фото повернуто чтобы вписатся в модераторские рамки) У меня подозрение на кондиционеры, кондиционерщики говорят мы когда вам ставили у вас ничго не выбивало.
23.05.2010 в 02:54:22
если 3х проводная проводка, проблем тогда нет. нужен тестер для измерения сопротивленя (высоковольное). отключаете щиток снимаете ноль. и измеряет сопротивление между защитой и нулем, и между. фазой и защитой. (при включенной нагрузке). включеная нагрузка - не вытайскивая холодильник телик т тд и тп, включаете свет ну всем чем пользуетесь. я на 99% уверен что или по фазе утечка или ноль с защитой гдето касаются. а там уже методом исключения найдете где утечка.