Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 15:15:38

2z12639 У меня и так щиток в квартире, на лестничной клетке только счетчик и вводной автомат(узо)

0
Аватар пользователя
z12639

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 15:16:12

3000 А и 4500 А это ток короткого замыкания который автомат/узо может многократно отключать, без значительных для себя повреждений. Этого значения вполне достоточно. Есть методика измерения тока кз., не устраивая кз.

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 15:17:36

2z12639 а нормально ли то что эти два значения стоят на одном устройстве?

0
Аватар пользователя
z12639

Местный

Регистрация: 20.04.2010

Москва

Сообщений: 18

20.05.2010 в 15:27:15

Vavcho Дельта I Max, это скорее всего предельный дифференциальный ток, а что будет при его превышении трудно сказать. Но всё равно это много, маловероятно достижения такого тока. Разве что только рядом с трансформатором (10Киловольт/220 вольт) такое может быть

Есть ли потребители или провода после УЗО22Е-2, подключенные без других УЗО? Если есть ищите проблему в них.

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 15:35:34

2z12639 щас попробую нарисовать схему щитка. по крайней мере те которые без дифов

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

20.05.2010 в 15:38:32

z12639 написал : 3000 А и 4500 А это ток короткого замыкания который автомат/узо

У УЗО нет тока КЗ.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

20.05.2010 в 15:40:06

z12639 написал : может многократно отключать, без значительных для себя повреждений

не может оно многократно, это порог тока КЗ. Если КЗ будет выше установленного то АВ просто сгорит.

0
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

20.05.2010 в 16:22:07

вот как то так выглядит схема щитков без дифов

0
Вложение
Аватар пользователя
Олень Делон

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Калининград

Сообщений: 3569

20.05.2010 в 22:32:01

Ни себе фига параметры! Ввод на квартиру 63 А :a - не многовато ли? Или у вас дом с электроплитами? По схеме вроде нет.

0

Оптимисты погибают первыми.

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.05.2010 в 23:39:20

змеелов написал : Ввод на квартиру 63 А

Ввод 50А - 63А рубильник перед счётчиком.

Vavcho написал : А может ли это быть как то связано с тем что соседи по лестничной клетке начали делать ремонт?

Лично мне и на ум больше ничего не приходит.

Vavcho написал : вот как то так выглядит схема щитков

А варочная? А духовой шкаф? А СМ? А водонагреватель? А ПММ? ...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.05.2010 в 00:26:07

Vavcho написал : Что это может быть такое? Куда копать?

Вот, примерно так:

0
Вложение
Аватар пользователя
Vavcho

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 22

21.05.2010 в 22:05:21

Добрался до квартирного щита вот его описание и фото:) (фото повернуто чтобы вписатся в модераторские рамки) У меня подозрение на кондиционеры, кондиционерщики говорят мы когда вам ставили у вас ничго не выбивало.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

23.05.2010 в 02:54:22

если 3х проводная проводка, проблем тогда нет. нужен тестер для измерения сопротивленя (высоковольное). отключаете щиток снимаете ноль. и измеряет сопротивление между защитой и нулем, и между. фазой и защитой. (при включенной нагрузке). включеная нагрузка - не вытайскивая холодильник телик т тд и тп, включаете свет ну всем чем пользуетесь. я на 99% уверен что или по фазе утечка или ноль с защитой гдето касаются. а там уже методом исключения найдете где утечка.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.