вот как то так выглядит схема щитков без дифов
20.05.2010 в 16:22:07
вот как то так выглядит схема щитков без дифов
20.05.2010 в 22:32:01
Ни себе фига параметры! Ввод на квартиру 63 А :a - не многовато ли? Или у вас дом с электроплитами? По схеме вроде нет.
Оптимисты погибают первыми.
20.05.2010 в 23:39:20
змеелов написал : Ввод на квартиру 63 А
Ввод 50А - 63А рубильник перед счётчиком.
Vavcho написал : А может ли это быть как то связано с тем что соседи по лестничной клетке начали делать ремонт?
Лично мне и на ум больше ничего не приходит.
Vavcho написал : вот как то так выглядит схема щитков
А варочная? А духовой шкаф? А СМ? А водонагреватель? А ПММ? ...
21.05.2010 в 00:26:07
Vavcho написал : Что это может быть такое? Куда копать?
Вот, примерно так:
21.05.2010 в 22:05:21
Добрался до квартирного щита вот его описание и фото:) (фото повернуто чтобы вписатся в модераторские рамки) У меня подозрение на кондиционеры, кондиционерщики говорят мы когда вам ставили у вас ничго не выбивало.
23.05.2010 в 02:54:22
если 3х проводная проводка, проблем тогда нет. нужен тестер для измерения сопротивленя (высоковольное). отключаете щиток снимаете ноль. и измеряет сопротивление между защитой и нулем, и между. фазой и защитой. (при включенной нагрузке). включеная нагрузка - не вытайскивая холодильник телик т тд и тп, включаете свет ну всем чем пользуетесь. я на 99% уверен что или по фазе утечка или ноль с защитой гдето касаются. а там уже методом исключения найдете где утечка.