Аватар пользователя
lextr

Местный

Регистрация: 10.06.2006

Москва

Сообщений: 268

27.05.2010 в 08:30:57

Нужно смонтировать металлический уголок к бетонной стене. Места для перфоратора нет. Насколько жизнеспособен вариант с холодной сваркой, например poxipol? Никогда с этим не работал. Надежно ли будет соединение? Какую нагрузку выдержит? Как подобное соединение по водостойкости? Есть ли еще варианты?

0
Аватар пользователя
DiVO

Местный

Регистрация: 09.10.2007

Екатеринбург

Сообщений: 2885

27.05.2010 в 09:03:14

lextr написал : Есть ли еще варианты?

Монтажный клей. Или клей-герметик на основе MS-полимера.

0
Аватар пользователя
Def461

Местный

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

27.05.2010 в 09:13:03

Дайте фото угла, пожалуйста. Фраза "нет места для перфоратора" не совсем описывает проблему.

0
Аватар пользователя
ssrr

Местный

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

27.05.2010 в 10:00:34

Нежизнеспособен. Можно надежно и очень прочно приклеить деревянный брусок. Нельзя использовать "холодную сварку". Нужен достаточно жидкий клей - та же эпоксидка, но без наполнителей. Если нагрузка маленькая - использовать контактный клей, но не "жидкие гвозди" а клей типа "Момент" или "Мастер". Если есть возможность на время высыхания обеспечить постоянный сильный прижим - можно использовать ПВА.