Oniks
Oniks
Новичок

Регистрация: 01.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

27.05.2010 в 16:11:22

Здравствуйте! Делаю ремонт в новой квартире, начал с замены всей проводки, сейчас доделываю ее на кухне. Собираюсь врезать новый щиток щиток, ну собственно, набросал схему. Можно ли так...? схема приложена.:confused:

0
Вложение
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.05.2010 в 16:29:54

Два автомата (50А) на входе для чего? У Вас на свет по всей квартире 1 автомат: представьте, лампочка в одной комнате перегорит, выбьет автомат и вся квартира без света. Разделите хотя бы на два. УЗО на 25 А ничем не защищено. В ванной один дифавтомат на всё, тоже не есть гуд...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

aleksandr94
aleksandr94
Местный

Регистрация: 11.05.2010

Киров

Сообщений: 182

27.05.2010 в 16:36:40

На звонок и видеодомофон номинал автомата можно и поменьше взять - 1А

0
Oniks
Oniks
Новичок

Регистрация: 01.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

27.05.2010 в 16:36:56

Спасибо что откликнулись. Значит автомат после счетчика убираю. Свет разобью на две линии.
А перед УЗО на 16 и 25 ставлю общий автомат на 20А так? Или УЗО на 16А заменить дифом?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2010 в 16:43:51

Oniks написал : Можно ли так...?

Можно как угодно, но нужно ли? Ни первый "АВ 50А" в квартирном щитке, ни УЗО 63А 100мА, ни второй "АВ 50А" совершенно не нужны. Достаточно поставить на вводе модульный рубильник 63А. И освещение разумнее делать кабелем 3х1,5 с соответствующей защитой отдельно от всех розеток ...

0
Oniks
Oniks
Новичок

Регистрация: 01.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 12

27.05.2010 в 16:51:02

проводка для галогенок уже сделана, и зашита под гипрок, вечером поправлю схему и выложу. Спасибо

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.05.2010 в 16:58:02

avmal написал : ни УЗО 63А 100мА

avmal написал : совершенно не нужны

Как Вы уже уточняли, потому что основные группы УЖЕ защищены своими УЗО?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2010 в 18:14:24

MaSeVi написал : потому что основные группы УЖЕ защищены своими УЗО?

Да. Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.05.2010 в 18:20:45

avmal написал : Да.

Уважаемый avmal! Спасибо!

avmal написал : Как и ввод уже защищён автоматом 50А в этажном щите.

Да, я обратил на это внимание.

Однако будет ли всё-таки лишним установка общего УЗО? Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична. Извините, по-моему, я Вас уже достал этим вопросом об одном и том же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.05.2010 в 18:26:25

MaSeVi написал : Вы, например, мне уже писали о том, в каких случаях его установка логична.

В вашем случае логика его установки не наблюдается.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17369

27.05.2010 в 18:33:21

avmal написал : В вашем случае логика его установки не наблюдается.

Простите, но я не приводил свой случай, как пример! Вот в одной из веток Вы мне ответили: "... И какой-никакой второй фронт обороны не помешает. Совсем недавно, к примеру, мне пожаловались, что пока шабашники розетки монтировали, так несколько раз УЗО на этаже срабатывало, а в квартире ни фига. Проверил. Одно из УЗО в квартирном щите оказалось неисправно ..." Под вторым фронтом имелось в виду вводное УЗО... Ну, да ладно!