Подскажите , можно ли поставить вентилятор серии, допустим SILENT, аккурат над дыркой оставшейся от штатного вентилятора душевой кабины? Работать ему предётся почти с "водой в воздухе". Допустимо ли это?
Заранее спасибо за ответ.
p.s. понимаю , что штатный вентилятор китайской кабины стоял и ни чего с ним не случилось... но он возможно вообще на это не рассчитан, а отработал по чистой случайности ( похож он на обычный пыльник от компа )
30.05.2010 в 01:58:06
Доброй ночи!
AlexKucher написал : Работать ему предётся почти с "водой в воздухе". Допустимо ли это?
так в инструкции должно быть написано, что для ванных комнат, в этом случае по-моему можно смело ставить.
С Уважением,
31.05.2010 в 16:45:37
Кстати, при таком раскладе обратите внимание на напряжение питания. Я бы не стал ставить в таком месте вентилятор на 220В. А какое напряжение питания было у предыдущего?
02.06.2010 в 13:16:30
в душевой кабине стоял 12 вольтовый
04.06.2010 в 10:50:28
Грамотно сделано, если только питание развязано от сети - китайская душа для нас потёмки.
08.06.2010 в 19:35:21
Вентилятор должен быть в специальном исполнении, влаго - брызгозащищенный. Как минимум IP 54, а лучше уточнить (на вскидку не помню). И для ванных комнат не допускается установка приборов с питанием 220В, без установки защитного отключения (УЗО). Вот, в принципе и все требования.