JEKA@
JEKA@
Местный

Регистрация: 24.11.2009

Запорожье

Сообщений: 419

31.05.2010 в 11:19:01

Владимиp написал : внутри узо

электронное,которое более чувствительно к импульсам.

0
Int64
Int64
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1490

31.05.2010 в 17:35:46

Владимиp написал : кабель снижения идет отдельно по фасаду

А входит в квартиру где-то через стенку? Или окно?

Владимиp написал : кабуль был и зимой, только с другой антенной. кабель нигде не перегнут, не перетерт и тд.

Боюсь, что это влияет всё больше только на качество приёма телевизора. С электрикой тут физика слишком разная.

Владимиp написал : но диф же имеет внутри узо, насколько правильно понимаю.

Если бы стояли не дифы, а УЗО, кто-то получил бы по голове за установку УЗО без защиты его ВА. А так жертв не будет.

Владимиp написал : да, я неправильно высказался, конечно стоят дифы на розетки и обычные автоматы на свет все иэк. но диф же имеет внутри узо

Не все УЗО одинаково полезны. УЗО УЗО рознь. О чём уже и отписались выше. Поставьте нормальное УЗО под автоматом и Вы очень многое узнаете про продукцию ИЕК и дешевые дифы в целом.

Вообще: дифы ИЕК, мигание света, срабатывание дифов. Думаю, тему можно закрыть и отправить Вас в магазин. Вероятность того, что этот вариант сработает - 95%.