на даче тестя с тещей пытался сделать освещение парковки по каомандне с брелока. 220В взял с моторчика ворот. Оттуда ноль по проводу 2х2,5 напрямую к галогеновому прожеторку, фаза через радиоуправляемое реле.
31.05.2010 в 09:11:58
на даче тестя с тещей пытался сделать освещение парковки по каомандне с брелока. 220В взял с моторчика ворот. Оттуда ноль по проводу 2х2,5 напрямую к галогеновому прожеторку, фаза через радиоуправляемое реле.
31.05.2010 в 10:11:08
Проверьте мегаомметром провода к прожектору относительно земли. Может имеет место пониженная изоляция.
03.06.2010 в 00:58:08
Посмотрите ток уставки УЗО. Рассчитывается - 0,4А на 1кВт нагрузки + 0,01А на каждый метр провода. Считайте весь провод подключённый к УЗО. Если соответствует - проблема в изоляции провода или соединений.
03.06.2010 в 05:49:59
sanykrimea написал : Рассчитывается - 0,4А на 1кВт нагрузки
:confused: ???
03.06.2010 в 10:52:26
Перец написал : ???
Сорри. Буква пропала. :)
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
04.06.2010 в 09:42:09
Вчера провел простой эксперимент. отсоединил провода, идущие на мотор. Итог - все ок. Из 20 раз включения-выключения ни разу узо не выбило. Т.е. когда мотор работает отдельно, все ок. Прожектор отдельно (без соединеиня с питанием мотора - все ок. накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо. Отдельный провод на прожектор от дома тащить неохота.
04.06.2010 в 11:10:41
Korr написал : накидываем провода на питание мотора при выключении прожетора выбивает узо.
Электромагнитная индукция . Покажите или опишите схему подключения с указанием фазы. Может поможет конденсаторный шунт. Подключение двигателя по трёхпроводной схеме?
04.06.2010 в 11:37:37
04.06.2010 в 11:56:04
Замените автомат на 1Р+N. Импульс идёт по нулевому проводнику.
04.06.2010 в 11:59:23
2Korr А марку УЗО не представите? Может он у вас с защитой по напруге?
04.06.2010 в 12:08:30
2sanykrimea А шунт нельзя поставить? Неохота мне менять что-то в плохо знакомой системе. И еще вопрос, а откуда импульс берется?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу