Уважаемые форумчане, помогите разрешить вопросы с заземлением.
Имеем:
Дом постоянного проживания два этажа плюс цокольный. 12х12 м. Высота до конька 9м.
Ввод - ВЛ, три фазы, выполнен алюминиевым кабелем 16 на тросе.
Вводное устройство:
Автомат 3ф по 40А
УЗО 300мА 63А S
3 фазных УЗО 30мА 40А АС
Конечные автоматы по 7-8 штук на каждую фазу.
УЗО бесперебойной группы 30мА 40А АС на котором МАП "Энергия" + Аккумулятор 200 Ач
Схема подключения - ТТ (ввиду состояния ВЛ и частоты аварийных отключений).
Хотим:
Защитное заземление и молниезащиту. Схема:
ГЗШ - черный стальной уголок 40х40 мм. Все соединения под землей сварные в краске и гудроне. Все соединения к ГЗШ - болтовые.
Грунт - пластичный суглинок (30 Ом*м). Расчетное общее сопротивление ЗУ 7.2 Ом (удельное сопротивление грунта взято вдвое больше, чем справочное для моего типа грунта). Минимальное расстояние от ближайшего вертикального заземлителя до дома - 2 м.
Вопросы такие:
- Нигде ли не накосячил?
- Допустимо ли то, что на рисунке обозначено "Заземляющий проводник 1"?
- Годится ли это ЗУ как ЗУ молниезащиты?
Если да: 3.1. Как выполнить подсоединение к нему токоотвода с крыши? Если нет: 3.2. Как надо изменить проект, чтобы годилось?