Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

01.06.2010 в 21:35:22

Есть щиток на лестничной клетке: И щит в квартире: 1) Хочу добавить УЗО на стиралку и водогрей 25А 30мА в щит, который в квартире - могу ли я взять фазу после АВ 16 (водогрей + стиралка), а ноль с шины, а далее кабелем после УЗО до потребителей? 2)Входящий в квартиру АВ 25А, а уходящий с лестничного щитка на 16А - какой смысл? 3)Ноль с уходящего АВ 16 с лестничного щитка идет с шины и непосредственно с корпуса почему-то (2.1 и 2.2) ? 4)Я правильно понял, что зануление защитное есть, раз отдельный кабель идет снизу?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

01.06.2010 в 21:49:06

Вы бы перевели фото в форум - смотреть будут многие а в радикале неудобно и не видно

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

01.06.2010 в 22:59:38

В щит, который в квартире УЗО влезет с натягом, лучше взять щиток побольше. 1)У Вас на перед счётчиком стоит автомат на 32 ампера, поэтому можете заводить кабель в квартиру 3x6.0 минуя автомат 16A. Возможно, это не понравится вашим "электрикам", но по ПЭУ здесь вроде всё нормально.

3) А вы уверены что это именно ноль идёт с щитка? Меряли токовыми клещями и там течёт ток? Этот ноль с щитка Ваш? Такое вообще-то недопустимо. Ноль должен идти от нуля а не от заземление, раз у Вас 5-ти проводной стояк. Может счётчик включён "наизнанку" (токовая катушка на нулевом проводе) и кто-то запитывается минуя счётчик?

4) У Вас 5-ти проводной стояк, и это называется защитным заземлением. Я надеюсь в ванной комнате есть ДСУП.

Плохо, что ноль от стояка идёт через несколько автоматов. Я надеюсь это целиковый провод согнутый в автоматах, а не отдельные куски провода. В противном случае велика вероятность перенапряжения, если кто-то начнёт подкручивать эти автоматы. У Вас автомат первый, будьте осторожны.

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 00:19:16

sanykrimea написал : Вы бы перевели фото в форум

:)

0
Вложение
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.06.2010 в 00:24:05

Во! Щас всё расскажем! ;)

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 00:26:02

Mortex написал : У Вас на перед счётчиком стоит автомат на 32 ампера, поэтому можете заводить кабель в квартиру 3x6.0 минуя автомат 16A.

Так и сделал - только завел 3х4 и 25А АВ (на фото видно - серая петля в лестничном щите) - под розетки на кухне

Mortex написал : А вы уверены что это именно ноль идёт с щитка?

На фото видно (внизу) - там спаренный кабель 2 жилы - одна с шины жила, другая с корпуса - не думаю, что это верно. А, приходит в квартирный щиток - на нулевую шину.

Mortex написал : Я надеюсь в ванной комнате есть ДСУП

Нету, стиралка в шкафу за пределами ванной, а водогрей накопительный - непосредственно в ванной комнате. Я и хочу УЗО врубить на эти 2 потребителя. Т.е. могу я взять с квартирного щитка (вмещу УЗО) фазу после АВ 16 (водогрей + стиралка), а ноль с шины, а далее кабелем после УЗО до потребителей?

Mortex написал : Плохо, что ноль от стояка идёт через несколько автоматов. Я надеюсь это целиковый провод согнутый в автоматах

Не проверял, но думаю раздельный провод....

0
Вложение
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 12:51:44

Ну посоветуйте - можно УЗО воткнуть?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

02.06.2010 в 13:03:48

УЗО всегда можно воткнуть, кроме случаев запитки от него пожарно-охранных систем. У Вас похоже косяки в щитке. Чтобы всем, и Вам в том числе, было понятно нарисуйте электрическую схему.

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 14:04:48

Mortex написал : Вам в том числе, было понятно нарисуйте электрическую схему.

:cool:

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.06.2010 в 14:11:31

2typolev
У вас сборная солянка в квартирном щите, я бы сказал больше собрано из того что было или бюджет был мини (качество монтажа – ниже плинтуса). Если замена силовых линий щита в квартире не возможна то:

Mortex написал : Чтобы всем, и Вам в том числе, было понятно нарисуйте электрическую схему.

Также в этажном щите ряд вопросов (с АВ провод – что питает).

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 14:19:53

Bladiclab написал : У вас сборная солянка в квартирном щите

Согласен! Делали давно и то не я. Добавил Nym 3x4 на розетки на кухню прямой линией с лестничного щитка минуя квартирный.. Теперь хочу УЗО поставить на водогрей + стиралка....+ исправить косяки с ампертажом АВ - см. схему

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

02.06.2010 в 14:23:08

Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.

Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо ! Однозначно !! Если что-то случится, даже и не по вашей вине, виноваты будите именно Вы.

А узо ставьте, лучше на 10 ма.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

02.06.2010 в 14:23:37

Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины). А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?

0
Аватар пользователя
typolev

Местный

Регистрация: 25.12.2008

Москва

Сообщений: 36

02.06.2010 в 14:45:39

Mortex написал : Всё в ворде разъехалось, сделайте принт скрин.

:)

Mortex написал : Соединение нуля и заземление при 5-ти проводном стояке недопустимо !

Понял, повешу ее на нулевую шину.

Bladiclab написал : Квартирный щит собран по системе TN-C а надо TN-S. (нет заземляющей шины).

Там розетки без земли....

Bladiclab написал : А в этажном щите с АВ -25А один уход (коричневый)?

Да

0
Вложение
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.