Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

02.06.2010 в 09:09:08

ситуация такая: электрик перетянул всю проводку по квартире, разделил по зонам - каждая комната от своего автомата. все работает замечательно. есть отдельный кабель от отдельного автомата+УЗО на стиральную машинку+духовка. если подключить потребитель к этому кабелю, допустим миксер и нажать на "Пуск", то срабатывает УЗО, слаботочные потребители(часы) работают нормально, в чем может быть причина ?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

02.06.2010 в 09:29:04

Или неправильное УЗО, написали бы хоть какое или электрик перепутал/замкнул ноль и заземление.

Вам на эту злополучную розетку проведена 3-х проводка (фаза, ноль, заземление) ?

Миксер имеет заземляющий провод?

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

02.06.2010 в 09:40:47

сначала думал, что у УЗО слишком маленький ток срабатывания, купил поменял на более мощный ABB 25A-30мА. Провода не перепутаны и не замкнуты, проверял. на розетки приходят 3 провода. миксер с заземлением, стиральная машина тоже. да, часы без заземления, наверное из-за этого не выбивает УЗО.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

02.06.2010 в 09:50:11

Получается у Вас у миксера и стиралки утечки, это маловероятно, что у двух устройств сразу, но вполне возможно.

Если Вы сами поменяли УЗО, то найдите розетку с заземлением и подключите её сразу после УЗО, включите миксер и проверьте.

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

02.06.2010 в 10:18:56

сейчас стиральная машинка и миксер прекрасно работают через другие розетки

получается, если сразу после УЗО подключить провод с розеткой и будет работать, то проблема с проводом который сейчас протянут от УЗО до розетки?

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

02.06.2010 в 10:34:49

Ну там же УЗО нет, вот и работает. А в месте утечки, в электроприборе, при УЗО на 30 ма может выделятся мощность максимум 0,03А*220В=6 Вт, и это будет незаметно.

Да, это самый простой тест. Проблема или с проводом или с неправильно подключенным УЗО. Например в УЗО вместо нуля завели землю.

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

02.06.2010 в 11:21:53

там то же УЗО есть отдельное на всю группу розеток.

подключение УЗО проверял по аналогии с другим УЗО, который на группу розеток идет и которое работает исправно - УЗО одинаковые.

тогда буду пробовать тест с проводом.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

02.06.2010 в 12:02:49

nas_alex написал : в чем может быть причина ?

Смотреть файлы с подробными инструкциями. P.S. Кнопочку поиска иногда пользуйте, плизз...

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

02.06.2010 в 13:32:35

спасибо

0
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

03.06.2010 в 19:21:53

постарался разобраться в схеме подключения УЗО. прикладываю картинку как сейчас у меня - вариант1. правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

03.06.2010 в 19:35:04

nas_alex написал : правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?

Ни в коем случае!!!

Главное правило - после УЗО провода не должны соединяться с проводами от других УЗО. Т.е, и фаза через автомат, и рабочий ноль пойдут только к своим приборам, а не на общую шинку.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 19:35:18

nas_alex написал : постарался разобраться в схеме подключения УЗО.

Обе схемы приведенные Вами не верны. Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.

0
Аватар пользователя
Mortex

Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

03.06.2010 в 19:40:00

Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)

0
Вложение
Аватар пользователя
nas_alex

Местный

Регистрация: 22.12.2008

Москва

Сообщений: 157

03.06.2010 в 19:44:49

а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 19:56:50

nas_alex написал : а если рассмотреть откуда берется желтый провод?

Так нам не видно... Через монитор. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу