02.06.2010 в 09:09:08
ситуация такая: электрик перетянул всю проводку по квартире, разделил по зонам - каждая комната от своего автомата. все работает замечательно. есть отдельный кабель от отдельного автомата+УЗО на стиральную машинку+духовка. если подключить потребитель к этому кабелю, допустим миксер и нажать на "Пуск", то срабатывает УЗО, слаботочные потребители(часы) работают нормально, в чем может быть причина ?
02.06.2010 в 09:29:04
Или неправильное УЗО, написали бы хоть какое или электрик перепутал/замкнул ноль и заземление.
Вам на эту злополучную розетку проведена 3-х проводка (фаза, ноль, заземление) ?
Миксер имеет заземляющий провод?
02.06.2010 в 09:40:47
сначала думал, что у УЗО слишком маленький ток срабатывания, купил поменял на более мощный ABB 25A-30мА. Провода не перепутаны и не замкнуты, проверял. на розетки приходят 3 провода. миксер с заземлением, стиральная машина тоже. да, часы без заземления, наверное из-за этого не выбивает УЗО.
02.06.2010 в 09:50:11
Получается у Вас у миксера и стиралки утечки, это маловероятно, что у двух устройств сразу, но вполне возможно.
Если Вы сами поменяли УЗО, то найдите розетку с заземлением и подключите её сразу после УЗО, включите миксер и проверьте.
02.06.2010 в 10:18:56
сейчас стиральная машинка и миксер прекрасно работают через другие розетки
получается, если сразу после УЗО подключить провод с розеткой и будет работать, то проблема с проводом который сейчас протянут от УЗО до розетки?
02.06.2010 в 10:34:49
Ну там же УЗО нет, вот и работает. А в месте утечки, в электроприборе, при УЗО на 30 ма может выделятся мощность максимум 0,03А*220В=6 Вт, и это будет незаметно.
Да, это самый простой тест. Проблема или с проводом или с неправильно подключенным УЗО. Например в УЗО вместо нуля завели землю.
02.06.2010 в 11:21:53
там то же УЗО есть отдельное на всю группу розеток.
подключение УЗО проверял по аналогии с другим УЗО, который на группу розеток идет и которое работает исправно - УЗО одинаковые.
тогда буду пробовать тест с проводом.
02.06.2010 в 12:02:49
nas_alex написал : в чем может быть причина ?
Смотреть файлы с подробными инструкциями. P.S. Кнопочку поиска иногда пользуйте, плизз...
02.06.2010 в 13:32:35
спасибо
03.06.2010 в 19:21:53
постарался разобраться в схеме подключения УЗО. прикладываю картинку как сейчас у меня - вариант1. правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?
03.06.2010 в 19:35:04
nas_alex написал : правильно ли я понял, что должно быть так как на картинке Вариант2?
Ни в коем случае!!!
Главное правило - после УЗО провода не должны соединяться с проводами от других УЗО. Т.е, и фаза через автомат, и рабочий ноль пойдут только к своим приборам, а не на общую шинку.
03.06.2010 в 19:35:18
nas_alex написал : постарался разобраться в схеме подключения УЗО.
Обе схемы приведенные Вами не верны. Отходящие ноли на розетки подсоедините напрямую к выходу ноля из УЗО минуя клемную колодку. Либо разделите колодку на двое, чтобы ноли отходящих линий не соединялись.
03.06.2010 в 19:40:00
Это не рассматривая вопрос откуда вы берёте PE(Жёлтый провод)
03.06.2010 в 19:44:49
а если рассмотреть откуда берется желтый провод?
03.06.2010 в 19:56:50
nas_alex написал : а если рассмотреть откуда берется желтый провод?
Так нам не видно... Через монитор. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.