Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 09:30:45

Посоветуйте, пожалуйста! С каким усилием надо затягивать гайку на компрессионных переходниках (с сухарем) с размерами 1/2" на 15? Где-то на одном сайте давно читала, что закручивается от руки, а потом для 15-й трубы делается один оборот гаечным ключом. Правда ли это? Других данных не могу найти. Профессионалы-практики, дайте рекомендацию, исходя из Вашего опыта! :help

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.06.2010 в 11:51:29

Первый раз можно особо сильно не закручивать. А вот при повторной затяжке ( хоть это и не рекомендуется, но приходится) тянуть надо от души. В любом случае, затягивать только ДВУМЯ ключами. Одним тянете гайку, а другим держите фитинг. Иначе трубе конец сразу.

0
Аватар пользователя
AlexandrN

Местный

Регистрация: 04.06.2008

Мурманск

Сообщений: 19

02.06.2010 в 11:58:56

Но для 1/2'' не более 1,5 оборота ключом.

0
Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 12:25:08

dmvt1 написал : Первый раз можно особо сильно не закручивать.

Объясните, пожалуйста, что значит первый раз, а зачем второй раз подтягивать? Извините за чайниковость:eek:

И еще вопрос: если в фитинг вставляем отвод 90 градусов, то нужно-ли чтобы конец отвода прошел сквозь сухарь или допустимо, чтобы он закончился в сухаре?

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.06.2010 в 13:51:36

недопустимо. труба должна пройти до упора в фиттинге.

0
Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 14:09:34

2Makarone Тогда еще вопрос: а можно ли в таком случае использовать в фитинге отводы или только трубу? Уголки, видимо, использовать вообще нельзя, так как у них совсем короткий кончик.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.06.2010 в 15:17:02

Мне кажется, или вы компрессионные фитинги используете с фитингами под пайку? Какие углы и отводы? В компрессионные можно вставлять все, что согнете из трубы.

0
Аватар пользователя
Peterjela

Местный

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

02.06.2010 в 16:25:47

Пример по памяти - для медной трубы 10 мм - требуется "после от руки" - 1/4 оборота - окажется, что подтекает,- еще подкрутить малехо, но без фанатизма :)

0
Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 17:36:03

2Makarone Нам нужно подсоединить 15-мм медные трубы к отводам коллектора. Для этого мы используем "соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу" (правильно ли, что его называют накидной гайкой?).

Соответственно возник вопрос - можно-ли зажимать в этом соединителе не трубу, а отвод (нам так удобнее)? Если нет, то придется использовать двухраструбный уголок и маленький кусочек трубы.

0
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.06.2010 в 20:24:41

У вас система на пайке? Или все на компрессионных фитингах? В любом случае, если длины трубы до коллектора не хватает, лучше от коллектора отвести новой трубой, изогнув её, как удобно, а ниже соединить новую трубу со старой посредством муфты. Соединения с накидной гайкой-идут с обычной прокладкой, соединения под евроконус с тороидальной прокладкой, "колечком". Выбор зависит от вида вашего коллектора.
:)

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

03.06.2010 в 01:16:32

sarah написал : С каким усилием надо затягивать гайку на компрессионных переходниках (с сухарем) с размерами 1/2" на 15?

ИМХО, до появления скрипа.
С отожженой трубой необходимо использовать гильзы.

0

in my humble opinion

Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

03.06.2010 в 11:12:08

2Kvost

до появления скрипа.

Спасибо.

2Makarone У нас вся система на пайке. Обжимные фитинги будем ставить только на вводе от стояков (точнее после вводных кранов, кранов Gidrolock и грязевиков). Кроме того фитинги будут стоять в местах сопряжения с обратными клапанами, редукторами, фильтрами тонкой очистки, коллекторами и кранами на водонагреватель. В большинстве этих мест будут стоять обычные переходники под пайку, но в некоторых поставим обжимные фитинги для последующей возможной разборки (ремонт, замена и т.п.). Все обжимные фитинги у нас Comisa с колечком (кажется это называется сухарь?). Все трубы неотожженные.

Суть вопроса в том, что нам надо от коллектора трубы увести назад, вглубь сантехнического короба, а для этого удобнее использовать 15-мм отводы, но у отвода один конец (который без раструба) не очень длинный, хотя сквозь кольцо фитинга проходит, но не до упора. Чтобы было понятнее посылаю рисунок. Коллектор у нас FAR 3/4 с отводами 1/2 с трубной резьбой.

Вот рисунок:

0
Вложение
Аватар пользователя
Makarone

Местный

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

03.06.2010 в 12:09:01

А под пайку переходник на коллектор почему не используете? Впрочем, раз не используете, значит нет возможности :)
в вашем случае придется использовать второй вариант-с уголком и отрезком трубы.

0
Аватар пользователя
MVN

Местный

Регистрация: 27.05.2010

Москва

Сообщений: 16

03.06.2010 в 12:49:29

А почему так сложно? Почему коллектор с трубной резьбой? У FAR же есть стандартное решение: коллектор с МР и "Концовка FAR для медной трубы FC 8429 15". И почему для разборных соединений используете компрессионные фитинги? Не проще ли ( и надежнее) использовать для этого американки (кстати специально предназначенные для неоднократной сборки/разборки) под пайку ?

Просто я сам пытаюсь переделать систему на меди (пайка) из состояния "СОЙДЕТ И ТАК" в "ПРАВИЛЬНО" , так что вопросы не из праздного любопытства ...

0
Аватар пользователя
sarah

Местный

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

03.06.2010 в 15:17:32

2Makarone

А под пайку переходник на коллектор почему не используете?

А что это такое, извините за глупый вопрос? На моей картинке что? Я толком сама не знаю.

2MVN

А почему так сложно? Почему коллектор с трубной резьбой?

Потому что вначале хотели делать разводку из ПП и уже часть сделали (на кухню), но отвечая на наш вопрос по ПП-трубе уважаемый Peterjela спросил "почему не медь?" - мы подумали и решили, что медь действительно лучше. Но, три коллектора FAR с трубной резьбой уже куплены, покупать другие - дороговато.

Не проще ли ( и надежнее) использовать для этого американки

Может я ошибаюсь называя эту деталь переходником, может это и есть американка. В интернете насчет правильных наименований полный сумбур! Как по Вашему, то, что на моей картинке - это "прямой переходник под пайку" или "американка под пайку"? Большая к Вам просьба - мы тоже хотим "как правильно" - посоветуйте, а как правильно (может у Вас есть фото правильного монтажа или ссылка на сайт где показан правильный монтаж). Спасибо за отклики! :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу