sarah
sarah
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 09:30:45

Посоветуйте, пожалуйста! С каким усилием надо затягивать гайку на компрессионных переходниках (с сухарем) с размерами 1/2" на 15? Где-то на одном сайте давно читала, что закручивается от руки, а потом для 15-й трубы делается один оборот гаечным ключом. Правда ли это? Других данных не могу найти. Профессионалы-практики, дайте рекомендацию, исходя из Вашего опыта! :help

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

02.06.2010 в 11:51:29

Первый раз можно особо сильно не закручивать. А вот при повторной затяжке ( хоть это и не рекомендуется, но приходится) тянуть надо от души. В любом случае, затягивать только ДВУМЯ ключами. Одним тянете гайку, а другим держите фитинг. Иначе трубе конец сразу.

0
AlexandrN
AlexandrN
Новичок

Регистрация: 04.06.2008

Мурманск

Сообщений: 19

02.06.2010 в 11:58:56

Но для 1/2'' не более 1,5 оборота ключом.

0
sarah
sarah
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 12:25:08

dmvt1 написал : Первый раз можно особо сильно не закручивать.

Объясните, пожалуйста, что значит первый раз, а зачем второй раз подтягивать? Извините за чайниковость:eek:

И еще вопрос: если в фитинг вставляем отвод 90 градусов, то нужно-ли чтобы конец отвода прошел сквозь сухарь или допустимо, чтобы он закончился в сухаре?

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.06.2010 в 13:51:36

недопустимо. труба должна пройти до упора в фиттинге.

0
sarah
sarah
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 14:09:34

2Makarone Тогда еще вопрос: а можно ли в таком случае использовать в фитинге отводы или только трубу? Уголки, видимо, использовать вообще нельзя, так как у них совсем короткий кончик.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.06.2010 в 15:17:02

Мне кажется, или вы компрессионные фитинги используете с фитингами под пайку? Какие углы и отводы? В компрессионные можно вставлять все, что согнете из трубы.

0
Peterjela
Peterjela
Резидент

Регистрация: 05.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2806

02.06.2010 в 16:25:47

Пример по памяти - для медной трубы 10 мм - требуется "после от руки" - 1/4 оборота - окажется, что подтекает,- еще подкрутить малехо, но без фанатизма :)

0
sarah
sarah
Новичок

Регистрация: 28.04.2010

Москва

Сообщений: 34

02.06.2010 в 17:36:03

2Makarone Нам нужно подсоединить 15-мм медные трубы к отводам коллектора. Для этого мы используем "соединитель прямой с переходом на внутреннюю резьбу" (правильно ли, что его называют накидной гайкой?).

Соответственно возник вопрос - можно-ли зажимать в этом соединителе не трубу, а отвод (нам так удобнее)? Если нет, то придется использовать двухраструбный уголок и маленький кусочек трубы.

0
Makarone
Makarone
Резидент

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

02.06.2010 в 20:24:41

У вас система на пайке? Или все на компрессионных фитингах? В любом случае, если длины трубы до коллектора не хватает, лучше от коллектора отвести новой трубой, изогнув её, как удобно, а ниже соединить новую трубу со старой посредством муфты. Соединения с накидной гайкой-идут с обычной прокладкой, соединения под евроконус с тороидальной прокладкой, "колечком". Выбор зависит от вида вашего коллектора.
:)

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

03.06.2010 в 01:16:32

sarah написал : С каким усилием надо затягивать гайку на компрессионных переходниках (с сухарем) с размерами 1/2" на 15?

ИМХО, до появления скрипа.
С отожженой трубой необходимо использовать гильзы.

0

in my humble opinion

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.