Добрый день.

Необходимо прокинуть по внешней стене дома (порядка 15 метров) несколько кабелей ВВГнг. Планируется такая система: кабель канал по стене дома (для эстетики) с просверленными в нижней части канала отверстиями для слива конденсата. В кабель канал положить кабели каждый в ПВХ гофре. Допустима ли такая прокладка? И второй вопрос: как лучше с дома перекинуть кабели (идущие в гофре) на соседнее строение? Расстояние между строениями порядка 3-х метров. Пока идея такая: трос и на него стяжками закрепить кабели.

Mihail_Sh написал :
В кабель канал положить кабели каждый в ПВХ гофре.

Гофра тут - лишняя деталь.

Mihail_Sh написал :
Пока идея такая: трос и на него стяжками закрепить кабели.

Отрезок полиэтиленовой (не ПВХ - не стойка к ультрафиолету) гофры большего диаметра, чтобы все кабели вошли и заняли 50-60 % площади поперечного сечения, закрепить на тросе.
Не все кабельные стяжки/хомуты переносят мороз и солнечный свет в течении длительного времени.
Так-же можно выполнить переход стальной трубой, уголком, швеллером.

Спасибо.

По поводу прохода между строениями.

А если в большую гофру пропустить трос, а потом кабели каждый в своей гофре.Затем внешнюю гофру обернуть стальными хомутами? или это уже изврат?

P.S.: С подобной задачей столкнулся впервые, поэтому мыслей разных дофига лезет в голову.

Mihail_Sh написал :
А если в большую гофру пропустить трос, а потом кабели

Нормальный вариант. То что написано дальше:

Mihail_Sh написал :