13.06.2010 в 19:41:57

Доброго времени. Спасибо за ответы. Посмотрите, пожалуйста, эти снимки. У нас есть только такая труба. Пойдет она на отопление или нет? Уж очень не хочется ехать далеко за трубой.

0
Вложение
Аватар пользователя
victorizorla

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Орел

Сообщений: 165

13.06.2010 в 19:46:30

И еще один снимок.

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

13.06.2010 в 20:03:06

2victorizorla Если в доме элеваторный узел на отоплении то при неисправности он может дать, если не ошибаюсь 110 (или 115) град в отопление. В таких домах применение пластиковых труб запрещено.

2Nibcoved Также прошу прокомментировать

0
Аватар пользователя
victorizorla

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Орел

Сообщений: 165

13.06.2010 в 20:09:27

Нет, в доме обычный двухконтурный котел Бакси и собственная схема отопления, а так же своя горячая вода.

0
Аватар пользователя
victorizorla

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Орел

Сообщений: 165

16.06.2010 в 07:15:02

Доброго времени. Так как вам труба на снимках в постах №16 и №17? Пойдет такая для отопления или нет?

0
Аватар пользователя
Nibcoved

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Москва

Сообщений: 23

17.06.2010 в 12:29:37

BV написал : 2victorizorla Если в доме элеваторный узел на отоплении то при неисправности он может дать, если не ошибаюсь 110 (или 115) град в отопление. В таких домах применение пластиковых труб запрещено.

В стандартах ISO -15877 и ГОСТ Р 52134-2003 параметры 5 класса эксплуатации. 95* считается уже аварийной температурой для всех полимеров, ибо срок эксплуатации системы сокращается пропорционально времени воздействия высокой температуры. Для типа 2 рабочая температура 90*. В НИИ Сантехники производились исследования влияния температур выше аварийных 110* и выше. Nibco FlowGuard Gold ТИП-2 показал себя хорошо, так как имеет самый низкий коэффициент деградации. Но срок службы его (и не только его) снизился в разы, что в общем то, нормально. Гарантия так же уменьшается.

Учтите, что в композит добавлен пигмент, который меняет свой цвет при превышении аварийной температуры, что будет явным признаком, снижающим, а в иной раз, лишающим гарантии производителя.

Исходя из этого и принимаем решение по применимости.

0
Аватар пользователя
Nibcoved

Местный

Регистрация: 30.05.2010

Москва

Сообщений: 23

17.06.2010 в 12:32:13

victorizorla написал : У нас есть только такая труба. Пойдет она на отопление или нет? Уж очень не хочется ехать далеко за трубой.

В мире FlowGuar Gold ТИП-2 выпускают всего ДВЕ фирмы:

  1. Нибко - и трубу и фитинги в медной трубной системе.
  2. Аделант - ТОЛЬКО трубу в метрической системе.

Дженова производит трубы из ХПВХ тип 1, что согласно стандартов ISO и ГОСТ (см. выше) не позволяет применять ее по 5 классу отопления. Требуйте сертификат соответствия и смотрите на основании каких документов и для чего применима труба, если сертификат не липовый. Запросите скан для проверки.

0
Аватар пользователя
victorizorla

Местный

Регистрация: 14.09.2009

Орел

Сообщений: 165

17.06.2010 в 22:12:53

Доброго времени. Оромное спасибо за обстоятельный ответ. Теперь буду дальше чесать свой затылок по поводу труб отопления.