02.06.2010 в 22:03:05
Уважаемые знатоки, проконсультируйте, пожалуйста. В 3 ком.квартиру в новостройке выделено 15кВт (5-проводка). В выполненном заказном электрическом проекте предложено поставить аж 7 УЗО. То, что в проекте получилось около 30 автоматов, еще куда ни шло, но 7 УЗО по стоимости покрывают все остальные затраты... На мой вопрос, почему нельзя поставить по одному УЗО на фазу, последовал ответ, что: "УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля. Ток утечки не должен превышать 1/3 уставки УЗО (30мА)". Скажите, насколько такой подход оправдан, либо это работа по учебникам, оторванная от жизни?
02.06.2010 в 22:09:16
это не так много как кажется. иногда если присмотреться то есть необходимость и добавить.
OBes написал : 7 УЗО по стоимости покрывают все остальные затраты...
на что затраты? на безопасность? на улучшенную планировку или проводку? всё адекватно. а чтобы точно ответить - нужно схему смотреть. подход к количеству УЗО только по току утечки мне кажется не очень правильным.
02.06.2010 в 22:27:30
OBes написал : "УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля.
Не количество УЗО , а номинальный ток уставки выбирается. 30 автоматов и 7 УЗО - " Боинг" какой-то. Дайте схему или хотя бы потребителей и группы назовите.
02.06.2010 в 22:32:15
sanykrimea написал : Не количество УЗО , а номинальный ток уставки выбирается
это типа менять 2 УЗО с током 30мА на 1 УЗО с током на 100?
02.06.2010 в 22:40:35
greg111 написал : это типа менять 2 УЗО с током 30мА на 1 УЗО с током на 100?
:)
Расчёт тока уставки УЗО : 0,4 мА на каждый Ампер нагрузки ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКА и плюс 0,01 мА на метр кабеля.
02.06.2010 в 22:41:20
Промучался, но схему прицепил к исходному сообщению. Посмотрите, please...
02.06.2010 в 22:44:37
Так всё правильно - у Вас и посудомоечная машина и тёплый пол ... Проектировщики правы. Однозначно.
02.06.2010 в 22:44:43
схема не особо криминальная. всё в норме вроде. можно убрать общее УЗО если освещение пустить под другие на 30мА. рублей 4-5 сэкономите. а вот варочная почему без УЗО мне не понятно. можно вводной убрать а на варочную своё поставить отдельное.
02.06.2010 в 22:48:16
greg111 написал : можно убрать общее УЗО
Вводное УЗО - есть противопожарное УЗО на 300мА
02.06.2010 в 22:50:20
sanykrimea написал : Цитата: Сообщение от greg111 можно убрать общее УЗО
Вводное УЗО - есть противопожарное УЗО на 300мА
я про него и говорю. и что?
02.06.2010 в 22:54:34
300мА УЗО стоит в стояке - да и не УЗО это, а ДифАвтомат - его трогать нельзя! Мое начинается с выключателя ОТ45Е3 (попал на границу двух листов), который я хочу заменить на 4-полюсный, чтобы можно было гарантированно отрубать все сразу.
02.06.2010 в 22:56:59
greg111 написал : про него и говорю.
ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
03.06.2010 в 07:11:03
2sanykrimea это и ежу понятно. меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.
03.06.2010 в 10:36:41
greg111 написал : меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.
Считается, что стационарные потребители и общее освещение вполне могут обойтись защитой входного УЗО.
OBes
Проточный водонагреватель - это шутка такая?
03.06.2010 в 10:44:56
OBes
7 УЗО + диф.автомат (да ещё и другой серии зачем-то).
OBes написал : УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля.
Это "При отсутствии данных".