Уважаемые знатоки, проконсультируйте, пожалуйста. В 3 ком.квартиру в новостройке выделено 15кВт (5-проводка). В выполненном заказном электрическом проекте предложено поставить аж 7 УЗО. То, что в проекте получилось около 30 автоматов, еще куда ни шло, но 7 УЗО по стоимости покрывают все остальные затраты... На мой вопрос, почему нельзя поставить по одному УЗО на фазу, последовал ответ, что: "УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля. Ток утечки не должен превышать 1/3 уставки УЗО (30мА)". Скажите, насколько такой подход оправдан, либо это работа по учебникам, оторванная от жизни?

0
Вложение
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.06.2010 в 22:09:16

это не так много как кажется. иногда если присмотреться то есть необходимость и добавить.

OBes написал : 7 УЗО по стоимости покрывают все остальные затраты...

на что затраты? на безопасность? на улучшенную планировку или проводку? всё адекватно. а чтобы точно ответить - нужно схему смотреть. подход к количеству УЗО только по току утечки мне кажется не очень правильным.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.06.2010 в 22:27:30

OBes написал : "УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля.

Не количество УЗО , а номинальный ток уставки выбирается. 30 автоматов и 7 УЗО - " Боинг" какой-то. Дайте схему или хотя бы потребителей и группы назовите.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.06.2010 в 22:32:15

sanykrimea написал : Не количество УЗО , а номинальный ток уставки выбирается

это типа менять 2 УЗО с током 30мА на 1 УЗО с током на 100?

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.06.2010 в 22:40:35

greg111 написал : это типа менять 2 УЗО с током 30мА на 1 УЗО с током на 100?

:)
Расчёт тока уставки УЗО : 0,4 мА на каждый Ампер нагрузки ЭЛЕКТРОПРИЁМНИКА и плюс 0,01 мА на метр кабеля.

0
Аватар пользователя
OBes

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 15

02.06.2010 в 22:41:20

Промучался, но схему прицепил к исходному сообщению. Посмотрите, please...

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.06.2010 в 22:44:37

Так всё правильно - у Вас и посудомоечная машина и тёплый пол ... Проектировщики правы. Однозначно.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.06.2010 в 22:44:43

схема не особо криминальная. всё в норме вроде. можно убрать общее УЗО если освещение пустить под другие на 30мА. рублей 4-5 сэкономите. а вот варочная почему без УЗО мне не понятно. можно вводной убрать а на варочную своё поставить отдельное.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.06.2010 в 22:48:16

greg111 написал : можно убрать общее УЗО

Вводное УЗО - есть противопожарное УЗО на 300мА

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.06.2010 в 22:50:20

sanykrimea написал : Цитата: Сообщение от greg111 можно убрать общее УЗО

Вводное УЗО - есть противопожарное УЗО на 300мА

я про него и говорю. и что?

0
Аватар пользователя
OBes

Местный

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 15

02.06.2010 в 22:54:34

300мА УЗО стоит в стояке - да и не УЗО это, а ДифАвтомат - его трогать нельзя! Мое начинается с выключателя ОТ45Е3 (попал на границу двух листов), который я хочу заменить на 4-полюсный, чтобы можно было гарантированно отрубать все сразу.

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

02.06.2010 в 22:56:59

greg111 написал : про него и говорю.

ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.06.2010 в 07:11:03

2sanykrimea это и ежу понятно. меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

03.06.2010 в 10:36:41

greg111 написал : меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.

Считается, что стационарные потребители и общее освещение вполне могут обойтись защитой входного УЗО.

OBes

Проточный водонагреватель - это шутка такая?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

03.06.2010 в 10:44:56

OBes

7 УЗО + диф.автомат (да ещё и другой серии зачем-то).

OBes написал : УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля.

Это "При отсутствии данных".

0