Уважаемые знатоки, проконсультируйте, пожалуйста. В 3 ком.квартиру в новостройке выделено 15кВт (5-проводка). В выполненном заказном электрическом проекте предложено поставить аж 7 УЗО. То, что в проекте получилось около 30 автоматов, еще куда ни шло, но 7 УЗО по стоимости покрывают все остальные затраты... На мой вопрос, почему нельзя поставить по одному УЗО на фазу, последовал ответ, что: "УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля. Ток утечки не должен превышать 1/3 уставки УЗО (30мА)". Скажите, насколько такой подход оправдан, либо это работа по учебникам, оторванная от жизни?