03.06.2010 в 11:21:43
2ВТБ!
ВТБ! написал : Проточный водонагреватель - это шутка такая?
В чем вопрос? У меня 2 санузла, планировалось в малый с/узел и на кухню сделать маломощный проточник, чтобы руки помыть...
ВТБ! написал : Это "При отсутствии данных".
Данные по потребителям все были предоставлены. Единственно, не были определены длины кабелей...
03.06.2010 в 11:27:36
OBes написал : Данные по потребителям все были предоставлены
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
03.06.2010 в 12:27:30
OBes
Если проект переделывать, то можно, наверное, вписать фразу о необходимости проведения измерений реальных утечек. А если не по проекту - исправная проводка и исправная бытовая техника в 10мА должны уложиться с запасом. Потенциальные утечки возможны в кондиционерах - потому они и вынесены из под УЗО 30мА.