greg111 написал : про него и говорю.

ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

03.06.2010 в 07:11:03

2sanykrimea это и ежу понятно. меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25519

03.06.2010 в 10:36:41

greg111 написал : меня интересует то что не все линии под защитой 30мА. и варочная.

Считается, что стационарные потребители и общее освещение вполне могут обойтись защитой входного УЗО.

OBes

Проточный водонагреватель - это шутка такая?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25519

03.06.2010 в 10:44:56

OBes

7 УЗО + диф.автомат (да ещё и другой серии зачем-то).

OBes написал : УЗО устанавливается из расчета 0,4мА на каждый Ампер нагрузки плюс 0,01мА на каждый метр кабеля.

Это "При отсутствии данных".

0
OBes
OBes
Новичок

Регистрация: 20.05.2010

Москва

Сообщений: 15

03.06.2010 в 11:21:43

2ВТБ!

ВТБ! написал : Проточный водонагреватель - это шутка такая?

В чем вопрос? У меня 2 санузла, планировалось в малый с/узел и на кухню сделать маломощный проточник, чтобы руки помыть...

ВТБ! написал : Это "При отсутствии данных".

Данные по потребителям все были предоставлены. Единственно, не были определены длины кабелей...

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

03.06.2010 в 11:27:36

OBes написал : Данные по потребителям все были предоставлены

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25519

03.06.2010 в 12:27:30

OBes

Если проект переделывать, то можно, наверное, вписать фразу о необходимости проведения измерений реальных утечек. А если не по проекту - исправная проводка и исправная бытовая техника в 10мА должны уложиться с запасом. Потенциальные утечки возможны в кондиционерах - потому они и вынесены из под УЗО 30мА.