Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.06.2010 в 12:54:38

Везде говорят, что номинал АВ, защищающего линию, должен быть на ступень меньше, чем номинал УЗО.

Подскажите, зачем это ? Не перестраховка ли это ?

Нужно ли выполнять это правило в случае использования АВ и УЗО Legrand серии DX ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 14:01:05

Sajum написал : Подскажите, зачем это ?

Для выполнения требований ПУЭ.

ПУЭ-7 написал : 7.1.76. Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока. Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока

Sajum написал : Не перестраховка ли это ?

Повышение надежности, - отчасти перестраховка, но и рекомендации многих производителей. Связанные с особенностями работы тепловой и максимальной защит автоматических выключателей, т.е. - отключение АВ происходит на токах больше номинала.

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.06.2010 в 14:11:28

ПPOPAБ написал : Связанные с особенностями работы тепловой и максимальной защит автоматических выключателей, т.е. - отключение АВ происходит на токах больше номинала.

А УЗО не имеет запаса по току?

ПPOPAБ написал : но и рекомендации многих производителей.

Блин, только эти рекомендации очень тяжело найти. На сайтах производителей черт ногу сломит. Специально запутывают :)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27631

03.06.2010 в 14:12:39

ПPOPAБ

А при чём тут защита от сверхтока, если речь о защите от перегрузки?

Sajum написал : Не перестраховка ли это ?

Испытания УЗО током выше номинала вроде бы не предусмотрены. А тепловая защита автомата сработает не сразу, при незначительном превышении может не сработать вовсе.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27631

03.06.2010 в 14:17:31

Sajum написал : УЗО не имеет запаса по току?

Этот запас не нормируется и не проверяется. А разница в цене между УЗО с соседними номиналами не отобьёт затрат на стендовые испытания, если речь идёт не о десятках тысяч аппаратов.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.06.2010 в 14:20:07

ВТБ! написал : Испытания УЗО током выше номинала вроде бы не предусмотрены.

Я немного сглупил - в щитке предполагаются 2 линии по 40 Ампер. Уже купил 2-х полюсные УЗО и групповые АВ Legrand DX на 40 А. Наверное буду менять групповые АВ на 32 А - мою нагрузку они должны выдержать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.06.2010 в 14:25:32

ВТБ! написал : А при чём тут защита от сверхтока, если речь о защите от перегрузки?

При том что АВ должен защищать ВДТ или рекомендуется применение АВДТ - технические характеристики которого согласованны по всем параметрам отключения. Что-бы не ломать голову и не заниматься гаданием на кофейной гуще принято ставить АВ на номинал ниже.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27631

03.06.2010 в 14:28:39

Sajum

Так это не жильё?

0

Следование моим советам вредит кошельку

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.06.2010 в 14:30:33

Что-бы не ломать голову и не заниматься гаданием на кофейной гуще принято ставить АВ на номинал ниже.

Я б сказал по другому - что дороже, то и "защищаем".

0
Sajum
Sajum
Местный

Регистрация: 13.08.2007

Нижний Тагил

Сообщений: 251

03.06.2010 в 14:36:58

ВТБ! написал : Так это не жильё?

Это жильё, но в частном доме с 3-мя фазами с однофазными нагрузками.

haramamburu написал : Я б сказал по другому - что дороже, то и "защищаем"

Всё, окончательно убедили:) АВ поменяю на номинал поменьше, потому как УЗО у меня клааса "А" - каждая стоит 1900 руб.

Всем откликнувшимся спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу