MEGAMASTER
MEGAMASTER
Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

11.04.2019 в 10:55:59

ПPOPAБ написал: Шо, опять? В смысле- уже было и не один раз... Коротко, как сделать: отдельная линия трехжильным кабелем от щитка, в щитке дифф В(С)25А, 10(30)мА, "землю" не подключаем !!! , 1,2 метра не токопроводящей трубы в обе стороны от водонагревателя. И ВСЁ! Больше ничего изобретать- не нужно! В скобках указаны допустимые, но менее предпочтительные номиналы. P.S. Нет никакого желания, сегодня, доказывать несостоятельность Вашей точки зрения.

ПPOPAБ, почему землю не подключаем? Может все-таки подключаем на корпус этажного щита? Проточник без заземления опасно использовать. Или вы считаете, что пусть лучше тряхнет хорошенько а потом сработает диф?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

11.04.2019 в 11:17:33

Дилемма... Доказывать в 100500 раз бредовость кулибинских схем нет сил. Пройти мимо маразма, значит дать возможность кому то в будущем прочитать и принять к действию. :killyourselfbywall:

0
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Местный

Регистрация: 28.02.2019

Абакан

Сообщений: 192

11.04.2019 в 11:54:12

Rumato написал: Дилемма... Доказывать в 100500 раз бредовость кулибинских схем нет сил. Пройти мимо маразма, значит дать возможность кому то в будущем прочитать и принять к действию. :killyourselfbywall:

Rumato, http://www.mastergrad.com/forums/t35745-a-nado-li-zanulyat-vodonagrevatel-esli-net-normalnogo-zazemleniya/ к ныне покойному, avmal у меня больше доверия чем ко всяким. Так же в теме есть информация о требованиях ПУЭ по занулению электроплит и водогреев в случае невозможности заземления.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

11.04.2019 в 12:11:28

MEGAMASTER,

Коротко газифицированные дома отличаются от домов с электроплитами надежностью PEN (в которой хорошо бы дополнительно убедиться). В ПУЭ прописано от какого сечения можно разделять PEN на PE/N. В случае разделения PE в этажном щите нужны ДЭ вставки чтобы избежать токов уравнивания на стальные стояки, да и корпус устройства не должен иметь контакт с арматурой.
Но ведро на плите - безопаснее :)

Если Вы не в состоянии понимать различия в схемах домов, то и не стоит реанимировать старые темы бездумно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2019 в 12:30:40

BV написал: Коротко газифицированные дома отличаются от домов с электроплитами надежностью PEN

Или полным, принципиальным отсутствием PEN и PE за пределами ГРЩ и лифтовой камеры, поскольку вне этих мест в принципе не предусмотрено использование защитного заземления. Формулировка старых правил:

VII-1-61. В помещениях без повышенной опасности (см. I-1-13) жилых и общественных зданий, а также в кухнях квартир, в ванных комнатах и уборных квартир и номеров гостиниц заземление металлических корпусов стационарно установленного осветительного электрооборудования не требуется. В этих же помещениях не требуется заземление металлических корпусов переносных электроприемников (утюги, чайники, плитки, комнатные холодильники, пылесосы, стиральные и швейные машины и т.п.).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

11.04.2019 в 13:05:16

AlexeyL, Водогрей - переносной? :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2019 в 13:22:50

BV написал: AlexeyL, Водогрей - переносной?

С тем же успехом можно спрашивать про посудомоечную машину. Использование электрического водогрея в квартире не было предусмотрено проектом дома. Более того, во времена постройки этих домов самостоятельная покупка стационарного электрического водогрея эффективно пресекалась денежно-финансовой системой: частное лицо такую технику могло только украсть. Если помните, было 9 вариантов денег с названием "рубль", и за разные "рубли" продавались разные товары разным категориям покупателей.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121028

11.04.2019 в 13:27:28

AlexeyL, Эту тему уже проходили - в старых домах по уму "вне закона" и стиральные машины класса 1. Даже в реконструированных - полноценная СУП от слова "система" по сути отсутствует. Зачем поднимать эту тему еще раз? :)

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2019 в 13:34:30

BV написал: Зачем поднимать эту тему еще раз?

Ну, мы видим, что народ продолжает искать и находить "PEN" в этажной проводке таких домов.

Мужики ловили рыбу, А поймали рака. Целый день они искали Где у рака ... PEN проводник.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21114

13.04.2019 в 12:39:16

BV написал: в старых домах по уму "вне закона" и стиральные машины класса 1

Зато класса 0 специально для таких домов и выпускались. Всё законно.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.04.2019 в 15:13:11

AlexeyL написал: Ну, мы видим, что народ продолжает искать и находить "PEN" в этажной проводке таких домов.

Народ, правильно делает :yu: А вот вы в дом 1970 года ,лезите со своим допотомным ПУЭ,хотя,вы с ним всегда и везде лезите :D

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу