avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2010 в 16:51:25

mag5 написал : Это фото как подсоединил первое бра и все работает нормально.

Вы шурупы в кабель не вкрутили? Судя по фотографии, провода вниз уходят. Если я ошибаюсь, то ослабьте шурупы и приспустите монтажную планку немного вниз - возможно, что она изоляцию жил передавливает. Но начните с того, что разделайте кабель для второго бра и разведите жилы.

0
gipos1
gipos1
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

06.06.2010 в 16:57:43

Отключите все провода жёлтого цвете и подключите белый на чёрный синий на синий, и на другом бра так же и включите автомат если его будет выбивать, то тогда сними бра со второго и постав те на первое если опять вышибает сними ти бра с первой а провода со соедините что бы они перешли на второе бра, и снова выбивает это значит где то провод замыкает попробуй те отцепить бра второе и включить автомат и если он не срабатывание и находится включенный то может у Вас не годное бра

0
gipos1
gipos1
Новичок

Регистрация: 10.12.2009

Москва

Сообщений: 57

06.06.2010 в 16:57:57

Отключите все провода жёлтого цвете и подключите белый на чёрный синий на синий, и на другом бра так же и включите автомат если его будет выбивать, то тогда сними бра со второго и постав те на первое если опять вышибает сними ти бра с первой а провода со соедините что бы они перешли на второе бра, и снова выбивает это значит где то провод замыкает попробуй те отцепить бра второе и включить автомат и если он не срабатывание и находится включенный то может у Вас не годное бра

0
mag5
mag5
Новичок

Регистрация: 06.06.2010

Москва

Сообщений: 32

06.06.2010 в 17:52:10

Как же я мог задеть кабель монтажной планкой, если первое бра работает нормально? Тогда бы оно не работало наверное???!!! Сейчас снял второе бра и подсоединил к первым проводам - все нормально - значит бра исправное. Правда было одно но!!!! Провод белый был обломан, т.е. сама медная жила сломалась,а сам провод был как не зачищенный. Кстати при подвеске люстры ( слава богу там нет проблем) тоже обломился также кусочек. Подскажите это хреновый кабель мне провели? Или я в процессе мог переломить? Сами провода вроде крепкие ... Но разве если один провод не подключен - это приводит к выбиванию в щитке. Я думал , что просто не должно работать и все?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2010 в 18:18:03

mag5 написал : Как же я мог задеть кабель монтажной планкой, если первое бра работает нормально? Тогда бы оно не работало наверное???!!!

Как вы могли задеть я не знаю, но вы гипотез не выдвигайте, а просто опустите или совсем снимите планку и подключите всё ещё раз.

0
mag5
mag5
Новичок

Регистрация: 06.06.2010

Москва

Сообщений: 32

06.06.2010 в 20:19:30

монтажными планками ничего повредить не мог!!! так как сверлил ( как оказалось позже под напряжением).! Отключил освещение в комнате и давать фигачить , а когда стал зачищать провода как шарахнет меня. Оказалось, что электрик сделал их от розеток... Но на всякий случай снял монтажные планки и проверил вообще без них - выбивает!!!!!

Итог: оба бра исправны, лампы Е14 40 Вт., что у меня узо или автомат не знаю, все АВВ, написано SH 201 L , S 16 , перед ним стоит пошире, написано в шпаргалке ввод автоматов и его выбивает иногда вместе с этим что на розетки зала.На фото см.выше 6 во втором ряду выключенный и есть который выбивает Сейчас все провода проверил и снова подсоединил - выбивает!!!! Ну в чем проблема может быть?

0
Вложение
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

06.06.2010 в 21:04:57

Соедините провода, бра не подключайте. Подайте питание автоматом. Если выбьет - меняйте провод -замкнуты ноль и фаза.

0
mag5
mag5
Новичок

Регистрация: 06.06.2010

Москва

Сообщений: 32

06.06.2010 в 21:08:05

Не понял что точно сделать? какое бра не подключать второе или оба и провода подсоеденить как и делал: 2 синих, 2 белых, 2 желтых к соответствующим на 1 бра. Поподробнее плиз!

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

06.06.2010 в 21:12:32

Бра вообще не подключайте. Соедините провода попарно по цветам. Так проверите цепь на К.З.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.06.2010 в 21:19:50

mag5 написал : снял монтажные планки и проверил вообще без них - выбивает!!!!!

Т.е. вы выкрутили полностью по два шурупа и планки сняли? И проводка идёт не вниз?

0
mag5
mag5
Новичок

Регистрация: 06.06.2010

Москва

Сообщений: 32

06.06.2010 в 21:31:22

avmal написал : Т.е. вы выкрутили полностью по два шурупа и планки сняли? И проводка идёт не вниз?

да! снял для чистоты эксперимента. Проводка у первого бра идет наверное вниз.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.