gugulaki написал : И судя по схеме квартиры, это панельная 9 этажка
Вы правы.
07.06.2010 в 13:29:14
gugulaki написал : И судя по схеме квартиры, это панельная 9 этажка
Вы правы.
07.06.2010 в 13:38:42
Wilder написал : Почему? Водонагреватель + посудомойка + СВЧ + чайник. вот и 40А.
Сомнения, что разрешат 40А, а те то, что их сможете потратить :) .
07.06.2010 в 13:42:56
Wilder, может не надо водогрей?
У нас в регионе с энергосистемой туго. Т.к. у 95 % населения нет договоров на энергоснабжение. И почти все дома до 1991 г постройки. И то что я встречал это 2 автомата: 1 на свет 1 на розетки (это дома с газом)
07.06.2010 в 20:47:12
gugulaki написал : Wilder, может не надо водогрей?
Уже задумываюсь над этим..
07.06.2010 в 23:44:49
Насчёт сплитов и холодильника - оказались правы, мощность 1кВт и 100 Вт (исправил). Остались вопросы - вводной автомат и УЗО какие ставить? УЗО на 300 мА или на 30мА? Есть смысл вместо УЗО на водогрей и ст.машинку заменить на диффы? В приложении исправленная планировка.
08.06.2010 в 07:33:23
Wilder написал : Есть смысл вместо УЗО на водогрей и ст.машинку заменить на диффы
Заисит от Вашего бюджета, и если они разнесены в разные углы квартиры то ставьте по дифу на каждый. А если рядом то одно узо 10 или 30 мА, и ниже два 1Р автомата- стиралка, водоргрей
08.06.2010 в 08:40:00
Одного не пойму вы на кухне будете ставить спец, розетки, которые на своих контактах выдерживают 32А? Или планируется установить обычные евро розетки на 16А?
08.06.2010 в 09:23:49
Таблица для Wilder tisugol, по всей видимости каждая розетка будет на 16 А. Но при этом необходимо что бы суммарный ток проходящий через контакты одной розетки не превышал 16 А. Т.е. 1 – СВЧ (2400 Вт) в одну розетку, 6 – чайник (2400 Вт) в другую и тд. Но при этом Wilder, придется тянуть провод в 6 кв.мм если он хочет защищать эту линию автоматом на 32 А
08.06.2010 в 09:38:29
tisugol написал : Одного не пойму вы на кухне будете ставить спец, розетки, которые на своих контактах выдерживают 32А? Или планируется установить обычные евро розетки на 16А?
Обычные евро, каждому мощному потребителю по своей. Ввод на кухню - 4 кв. кабелем, от расп.коробки до розеток - 2,5кв.
08.06.2010 в 09:41:03
gugulaki написал : tisugol, по всей видимости каждая розетка будет на 16 А. Но при этом необходимо что бы суммарный ток проходящий через контакты одной розетки не превышал 16 А. Т.е. 1 – СВЧ (2400 Вт) в одну розетку, 6 – чайник (2400 Вт) в другую и тд. Но при этом Wilder, придется тянуть провод в 6 кв.мм если он хочет защищать эту линию автоматом на 32 А
Да, именно так. только кабель планируется 4 кв. согласно Вашей табличке, как раз укладываюсь в ампераж.
08.06.2010 в 09:45:42
Нее, Wilder. Согласно табличке у Вас один трехжильный провод. Т.е. у Вас пучек из 3 х проводов, которые влияют друг на друга не благоприятным образом (взаимный нагрев). Поэтому у проводов, кабелей ампераж на 1 кв.мм меньше чем у отдельно лежащего одного провода
Просто если у Вас такая реконструкция электрохозяйства в кв. прокладывайте 3х проводный провод(кабель) NYM 3*6