07.06.2010 в 12:08:00

Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма

Согласно ПУЭ должно быть не более 30мА...

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 12:08:06

Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма

Они по нормативам ОБЯЗАНЫ быть под УЗО с номиналом не выше 30мА. Многие для безопасности 10мА ставят.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 12:09:12

SVKan написал : А если на вашем правом УЗО будет 40А? Это ниже чем номинал верхнего УЗО, но прилично больше номинала группового в 25А. И вообще каким боком общее УЗО защитит от сверхтока? УЗО вообще от сверхтока не защищает. Если на ваше УЗО в 63А подать 100А оно само сгорит, но линию не обессточит.

Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 12:13:43

Theon написал : Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?

Заменить УЗО на 63А/30мА. На входе должен быть общий автомат на 50А. Скорее всего он у вас на площадке перед счетчиком уже есть...

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 12:16:45

Theon написал : Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?

Странно, ведь писал уже :confused:

Runc написал : УЗО 25А/30мА не защищены от перегрузки, замените на 63А/30мА.

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 12:19:50

SVKan написал : Так что граничное расстояние все-таки 60см. И ПУЭ упоминают кроме зоны 3 именно 60см.

Признаю немного попутал, действительно 60 см - зона 1 - это борта ванной (ГОСТ Р 50571.11-96) :cool:.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 13:24:35

Ок. Пока из вышесказанного получилось:

  1. УЗО 25А/30мА (3 шт) меняем на 63А/30мА (3шт).
  2. УЗО 63/100ма так же меняем на 63А/30мА (1 шт). Или общий автомат (что за модель Ленгранда?).
  3. АВ 25 А на стиралку и бойлер меняем на С16/10мА.
  4. На кондер ставим автомат 10а. Все верно? Или, что либо еще предусмотреть?
0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 13:35:56

Обновите схему, причем в другом силе: по колонкам, 1 - вводной автомат, 2 - узо, 3 - потребители, так будет проще понять, а то мешанина АВ запутывает.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 14:33:34

Новая схема

0
Вложение
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 14:48:44

Опять непонятно: АВ 16 - АВ 16 - Гр. розеток кухня 3 :confused:. Я имел ввиду что нужно "перевернуть" схему против часовой стрелки на 90 градусов, т.е. разместить АВ не в одной строке, а в одной колонке, чтобы АВ от разных УЗО не персекались. Схема будет больше в высоту, но ее будет проще читать.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 15:00:39

Гр. 3 это холодильник и рядом расположенные розетки. Идет сразу на АВ16 который стоит вместо ввода на холодильник. Делается для того, что бы обесточив всю квартиру (основным вводом), можно было оставить розетку под холодильник работающую (но при желании можно выключить тумблером АВ16).

На схеме специально сделано, что те стрелки, которые не пересекаются, имеют перенос в виде дуги.

0