07.06.2010 в 14:33:34
Новая схема
07.06.2010 в 14:48:44
Опять непонятно: АВ 16 - АВ 16 - Гр. розеток кухня 3 :confused:. Я имел ввиду что нужно "перевернуть" схему против часовой стрелки на 90 градусов, т.е. разместить АВ не в одной строке, а в одной колонке, чтобы АВ от разных УЗО не персекались. Схема будет больше в высоту, но ее будет проще читать.
07.06.2010 в 15:00:39
Гр. 3 это холодильник и рядом расположенные розетки. Идет сразу на АВ16 который стоит вместо ввода на холодильник. Делается для того, что бы обесточив всю квартиру (основным вводом), можно было оставить розетку под холодильник работающую (но при желании можно выключить тумблером АВ16).
На схеме специально сделано, что те стрелки, которые не пересекаются, имеют перенос в виде дуги.
07.06.2010 в 15:09:58
Для удобства цветом выделил АВ с принадлежностью к каждому УЗО. У УЗО и подчиненных АВ цвета сходятся.
07.06.2010 в 19:01:38
Theon написал :
- УЗО 63/100ма так же меняем на 63А/30мА (1 шт). Или общий автомат (что за модель Ленгранда?).
Не меняем. Должно быть на 100мА или можно на 300мА. Дык а общий автомат то есть в щитке? К УЗО должен прилагаться автомат на ступеньку более низкого номинала. А аргумент про экономию на вводном автомате для данного щитка звучит смешно и издевательски. Учитывая количество избыточных линий проводов и автоматов...
07.06.2010 в 22:44:08
ОК. 63А/100мА - отставляем, он и будет вводом правильно понимаю? Или еще автомат более низкого номинала (как в муницепальном щитке)? Что за вводный леградновский автомат брать?
08.06.2010 в 07:33:28
Theon написал : ОК. 63А/100мА - отставляем, он и будет вводом правильно понимаю? Или еще автомат более низкого номинала (как в муницепальном щитке)? Что за вводный леградновский автомат брать?
Должен быть еще автомат на 50А. Если он у вас в щитке на площадке уже стоит (на втором конце того провода, что приходит в ваш щиток), то дополнительный можно не ставить.
А зачем на линии холодильника стоит 16А автомат на вводе и следом за ним еще один автомат такого же номинала? Один выкинуть...
08.06.2010 в 10:25:38
SVKan написал : Один выкинуть...
Понятно, спасибо! А автомат от холодильника нужно дополнительно куда-либо запитывать? Если я хочу, что бы холодильник выключался отдельно от основного ввода?
08.06.2010 в 14:48:07
Финальная схема! Подскажите, пожалуйста, обязательно ли брать Легранд? Или можно сэкономить без потерь в надежности приобретая другую марку Как я понимаю щиток необходимо брать на 36 отделения. Какой лучше встраиваемый щит взять?
08.06.2010 в 15:06:28
Добрый день Theon, подскажите какая мощность Вам выделена?
Вот тема в которой есть щиты, по ним сразу и схему и монтаж видно:
Без ущерба качеству Legrand меняется на Schneider Electric, ABB
08.06.2010 в 15:17:36
gugulaki написал : Без ущерба качеству Legrand меняется на Schneider Electric, ABB
По поводу ABB вопрос. Серия ABB SH200L аналогична серии Legrand DX?
Мощность на квартиру стандарт - 10кв.
08.06.2010 в 22:42:58
В связи с удорожанием схемы, решил взять ABB:
Щит 1SL2065A00
Все верно подобрал?
09.06.2010 в 00:28:10
можно попутный вопрос влияющий на стоимость щита есть автоматы например мёллер PL-4 (4500) и PL-6(6000)токи кз которые автоматы кратковременно могут перенести Вопрос есть ли смысл тулить в квартиру промышленную группу автоматов (6000А)?