Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
Согласно ПУЭ должно быть не более 30мА...
07.06.2010 в 12:08:00
Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
Согласно ПУЭ должно быть не более 30мА...
07.06.2010 в 12:08:06
Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
Они по нормативам ОБЯЗАНЫ быть под УЗО с номиналом не выше 30мА. Многие для безопасности 10мА ставят.
07.06.2010 в 12:09:12
SVKan написал : А если на вашем правом УЗО будет 40А? Это ниже чем номинал верхнего УЗО, но прилично больше номинала группового в 25А. И вообще каким боком общее УЗО защитит от сверхтока? УЗО вообще от сверхтока не защищает. Если на ваше УЗО в 63А подать 100А оно само сгорит, но линию не обессточит.
Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?
07.06.2010 в 12:13:43
Theon написал : Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?
Заменить УЗО на 63А/30мА. На входе должен быть общий автомат на 50А. Скорее всего он у вас на площадке перед счетчиком уже есть...
07.06.2010 в 12:16:45
Theon написал : Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?
Странно, ведь писал уже :confused:
Runc написал : УЗО 25А/30мА не защищены от перегрузки, замените на 63А/30мА.
07.06.2010 в 12:19:50
SVKan написал : Так что граничное расстояние все-таки 60см. И ПУЭ упоминают кроме зоны 3 именно 60см.
Признаю немного попутал, действительно 60 см - зона 1 - это борта ванной (ГОСТ Р 50571.11-96) :cool:.
07.06.2010 в 13:24:35
Ок. Пока из вышесказанного получилось:
07.06.2010 в 13:35:56
Обновите схему, причем в другом силе: по колонкам, 1 - вводной автомат, 2 - узо, 3 - потребители, так будет проще понять, а то мешанина АВ запутывает.
07.06.2010 в 14:33:34
Новая схема
07.06.2010 в 14:48:44
Опять непонятно: АВ 16 - АВ 16 - Гр. розеток кухня 3 :confused:. Я имел ввиду что нужно "перевернуть" схему против часовой стрелки на 90 градусов, т.е. разместить АВ не в одной строке, а в одной колонке, чтобы АВ от разных УЗО не персекались. Схема будет больше в высоту, но ее будет проще читать.
07.06.2010 в 15:00:39
Гр. 3 это холодильник и рядом расположенные розетки. Идет сразу на АВ16 который стоит вместо ввода на холодильник. Делается для того, что бы обесточив всю квартиру (основным вводом), можно было оставить розетку под холодильник работающую (но при желании можно выключить тумблером АВ16).
На схеме специально сделано, что те стрелки, которые не пересекаются, имеют перенос в виде дуги.