SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:43:10

Theon написал : Розетки будут влагозащитные (для бойлера и ст.маш).

Влагозащитные это IP...? В любом случае только в зону 3 можно (не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины). И только с диавтоматом/УЗО на 30мА...

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 11:49:53

Theon написал : Провода к месту, где будет щеток уже подведены. Я предложил несколько проводов запитывать на один автомат, он сказал, что смысл ведения по проводу на отдельную группу розеток тереться.

Смысл будет в простоте обслуживания, т.к. все соединения в одном месте, и не надо второчить мебель, чтоб коробки найти, а также в дальнейшем при необходимости добавить АВ и сделать новую группу.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 11:51:06

  1. Правильно сказал. Выводится один кабель на комнату и далее из распаечной коробки уже делится на розетки в этой комнате... Ответ: уже поздно – полы залиты стяжкой. Остался доступ только к поводам рядом с щитовой.
  2. А где автоматы защищающие УЗО?
    У вас к примеру крайнее правое УЗО номиналом в 25А защищает 7 линий на общий ток 112А. То бишь, сверху у него автомата нет, снизу 4,5 кратное превышение номинала... Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).
  3. Далее стиралка и бойлер стоящие в санузле УЗО/дифавтоматом вообще не защищены. Точнее только общим на 100мА.
    Ответ: Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?
  4. И зачем для стиралки и бойлера автоматы на 20А? У них потребление не более 10А у каждого. А розетки для них явно будут обычными - не более 16А. Ответ: Т.е. в схеме меняю 2 АВ 20А на 10А? Что еще изменить?
0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:53:57

Runc написал : Смысл будет в простоте обслуживания, т.к. все соединения в одном месте, и не надо второчить мебель, чтоб коробки найти, а также в дальнейшем при необходимости добавить АВ и сделать новую группу.

Угу, для добавления автомата и новой группы надо будет только раздолбать полквартиры прокидывая еще один (или не один) кабель...
Сие достоинство существует только в головах некоторых проектировщиков и к реальной жизни не относится.

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 11:54:08

SVKan написал : В любом случае только в зону 3 можно (не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины).

зона 0 - ванна, 1 - до 60 см от нее, 2 - до 120 см от нее, 3 - от 120 см до 240 см, т.е. розетка должна быть от 120 см от края ванны/поддона

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 11:59:17

Theon написал : Ответ: уже поздно – полы залиты стяжкой. Остался доступ только к поводам рядом с щитовой.

Странный вы человек. Если все готово, то зачем совета просить?

Theon написал : Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).

А если на вашем правом УЗО будет 40А? Это ниже чем номинал верхнего УЗО, но прилично больше номинала группового в 25А. И вообще каким боком общее УЗО защитит от сверхтока? УЗО вообще от сверхтока не защищает. Если на ваше УЗО в 63А подать 100А оно само сгорит, но линию не обессточит.

Theon написал : Ответ: Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?

Ну например так. Поменять автомат на дифавтомат С16/30мА, а лучше С16/10мА.

0
Runc
Runc
Новичок

Регистрация: 19.05.2010

Рязань

Сообщений: 100

07.06.2010 в 12:00:34

Theon написал : Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).

Это противопожарное УЗО, от удара током Вас не спасет. Минимум нужно с током утечки 30мА.

Theon написал : Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?

Заменить на дифф.автоматы, или поставить перед ними еще одно УЗО.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 12:02:57

SVKan написал : И зачем ему тогда автомат на 20А? 2800Ватт это 12,7А...

Т.е. ставим автомат 16A?

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 12:05:06

Runc написал : Чет не понял про стиралку и бойлер - они в ванной и без УЗО?

Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

07.06.2010 в 12:07:05

Runc написал : зона 0 - ванна, 1 - до 60 см от нее, 2 - до 120 см от нее, 3 - от 120 см до 240 см, т.е. розетка должна быть от 120 см от края ванны/поддона

Зона 0 - ванна зона 1 - над ванной или душевой кабиной на высоту до 2,25м зона 2 - пространство около ванной или душевой кабины высотой до 2,25 и на расстоянии 60см зона 3 - все остальное. То бишь выше 2,25м и более 60см от ванной душевой кабины... Так что граничное расстояние все-таки 60см. И ПУЭ упоминают кроме зоны 3 именно 60см.

0
Theon
Theon
Новичок

Регистрация: 19.03.2010

Москва

Сообщений: 25

07.06.2010 в 12:07:17

SVKan написал : Странный вы человек. Если все готово, то зачем совета просить?

Так я уже по организации щитка спрашиваю.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу