07.06.2010 в 11:54:08
SVKan написал : В любом случае только в зону 3 можно (не ближе 60см от ванны/дверей душевой кабины).
зона 0 - ванна, 1 - до 60 см от нее, 2 - до 120 см от нее, 3 - от 120 см до 240 см, т.е. розетка должна быть от 120 см от края ванны/поддона
07.06.2010 в 11:59:17
Theon написал : Ответ: уже поздно – полы залиты стяжкой. Остался доступ только к поводам рядом с щитовой.
Странный вы человек. Если все готово, то зачем совета просить?
Theon написал : Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).
А если на вашем правом УЗО будет 40А? Это ниже чем номинал верхнего УЗО, но прилично больше номинала группового в 25А. И вообще каким боком общее УЗО защитит от сверхтока? УЗО вообще от сверхтока не защищает. Если на ваше УЗО в 63А подать 100А оно само сгорит, но линию не обессточит.
Theon написал : Ответ: Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?
Ну например так. Поменять автомат на дифавтомат С16/30мА, а лучше С16/10мА.
07.06.2010 в 12:00:34
Theon написал : Ответ: УЗО 63/100ма. Мастер посоветовал поставить его вместо ввода (в целях экономии).
Это противопожарное УЗО, от удара током Вас не спасет. Минимум нужно с током утечки 30мА.
Theon написал : Что необходимо сделать? Вывести отдельно на дифавтомат, а потом на УЗО 100ma?
Заменить на дифф.автоматы, или поставить перед ними еще одно УЗО.
07.06.2010 в 12:02:57
SVKan написал : И зачем ему тогда автомат на 20А? 2800Ватт это 12,7А...
Т.е. ставим автомат 16A?
07.06.2010 в 12:05:06
Runc написал : Чет не понял про стиралку и бойлер - они в ванной и без УЗО?
Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
07.06.2010 в 12:07:05
Runc написал : зона 0 - ванна, 1 - до 60 см от нее, 2 - до 120 см от нее, 3 - от 120 см до 240 см, т.е. розетка должна быть от 120 см от края ванны/поддона
Зона 0 - ванна зона 1 - над ванной или душевой кабиной на высоту до 2,25м зона 2 - пространство около ванной или душевой кабины высотой до 2,25 и на расстоянии 60см зона 3 - все остальное. То бишь выше 2,25м и более 60см от ванной душевой кабины... Так что граничное расстояние все-таки 60см. И ПУЭ упоминают кроме зоны 3 именно 60см.
07.06.2010 в 12:07:17
SVKan написал : Странный вы человек. Если все готово, то зачем совета просить?
Так я уже по организации щитка спрашиваю.
07.06.2010 в 12:08:00
Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
Согласно ПУЭ должно быть не более 30мА...
07.06.2010 в 12:08:06
Theon написал : Там сразу АВ идут на УЗО 63/100ма
Они по нормативам ОБЯЗАНЫ быть под УЗО с номиналом не выше 30мА. Многие для безопасности 10мА ставят.
07.06.2010 в 12:09:12
SVKan написал : А если на вашем правом УЗО будет 40А? Это ниже чем номинал верхнего УЗО, но прилично больше номинала группового в 25А. И вообще каким боком общее УЗО защитит от сверхтока? УЗО вообще от сверхтока не защищает. Если на ваше УЗО в 63А подать 100А оно само сгорит, но линию не обессточит.
Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?
07.06.2010 в 12:13:43
Theon написал : Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?
Заменить УЗО на 63А/30мА. На входе должен быть общий автомат на 50А. Скорее всего он у вас на площадке перед счетчиком уже есть...
07.06.2010 в 12:16:45
Theon написал : Так, что делать нужно? Какие изменения в схему внести?
Странно, ведь писал уже :confused:
Runc написал : УЗО 25А/30мА не защищены от перегрузки, замените на 63А/30мА.
07.06.2010 в 12:19:50
SVKan написал : Так что граничное расстояние все-таки 60см. И ПУЭ упоминают кроме зоны 3 именно 60см.
Признаю немного попутал, действительно 60 см - зона 1 - это борта ванной (ГОСТ Р 50571.11-96) :cool:.
07.06.2010 в 13:24:35
Ок. Пока из вышесказанного получилось:
07.06.2010 в 13:35:56
Обновите схему, причем в другом силе: по колонкам, 1 - вводной автомат, 2 - узо, 3 - потребители, так будет проще понять, а то мешанина АВ запутывает.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу