e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

09.06.2010 в 02:39:34

sanches_alex написал : в одном из поврежденных углов на чердаке расплескал на плиту ведро воды (20л), остальные углы для чистоты эксперимента не трогал. Поставил свежие маяки. Через 2 дня именно этот угол вернулся почти полностью - остался 1 мм из 4х.

Не должен газобетон от ведра воды так разбухнуть, да еще за 2 дня. Может, с плитой что не так. Арматуру, например, слишком высоко заложили.

moskon написал : имеется сильная сдвиговая нагрузка на мауэрлаты, стены распирает крышей.

Плита эту нагрузку воспринимает, должна во всяком случае. Кстати,

sanches_alex написал : крепятся оцинкованным уголком 70*70 на саморезы

их сорвать может со временем.

0
sanches_alex
sanches_alex
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 11

09.06.2010 в 10:19:53

сдвиговая нагрузка на мауэрлаты думаю в моем случае только помогает - да и для нормально армированной плиты она мизерна.
Для тех кого вводит в заблуждение невидимость бетона - по бокам он скрыт тонким 5 см пеноблоком (см фото), используемым в качестве несъемной опалубки, как бы теплоизоляция. Между первым и вторым этажом залита такая же плита.

их сорвать может со временем

Уголки или саморезы, а почему?

Не должен газобетон от ведра воды так разбухнуть, да еще за 2 дня.

Я поливал плиту, а не газобетон

0
Вложение
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

09.06.2010 в 12:28:09

sanches_alex написал : Я поливал плиту, а не газобетон

Вот я и не вкурю, где связь? Полили плиту в углу, трещина через 2 дня закрылась.

sanches_alex написал : а почему?

Саморезы - штука хрупкая, на изгиб не работают.

0
moskon
moskon
Резидент

Регистрация: 15.11.2008

Москва

Сообщений: 1017

09.06.2010 в 14:19:58

sanches_alex написал : по бокам он скрыт тонким 5 см пеноблоком (см фото), используемым в качестве несъемной опалубки, как бы теплоизоляция. Между первым и вторым этажом залита такая же плита.

Согласно альбома технических решений Ytong http://www.xella-online.ru/html/rus/ru/download.php между торцом плиты и внешним доборным внешним блоком устраивается температурный компенсатор в виде утеплителя. http://s54.radikal.ru/i143/1006/14/d6ba895d62e0.jpg

0
sanches_alex
sanches_alex
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 11

09.06.2010 в 16:25:05

Саморезы - штука хрупкая, на изгиб не работают

Так в уголке они на срез и на разрыв вродь работают.

Полили плиту в углу, трещина через 2 дня закрылась.

Вот именно Шайтанама!

0
sanches_alex
sanches_alex
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 11

09.06.2010 в 16:29:02

2moskon Про внешние доборные блоки - я не стал делать доп. утепление - площадь опоры еще уменьшать как-то не осмелился. В перспективе еще утеплить дом, правда экономический эффект при утеплении минватой и отоплении газом, при текущих ценах на газ, сомнителен. По моим расчетам 5 см окупится через 5 лет, 7 см - через 6, 10 см через 8 лет.

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

09.06.2010 в 17:46:23

sanches_alex написал : Так в уголке они на срез и на разрыв вродь работают.

Не все так просто. Деревяшки "дышат". На срез тоже плохо работают. В таких местах только спаксы по дереву можно использовать. Так у них минимальный размер 8х80.

sanches_alex написал : экономический эффект при утеплении минватой и отоплении газом, при текущих ценах на газ, сомнителен

Это точно.

0
sanches_alex
sanches_alex
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 11

13.06.2010 в 19:28:49

Обнаружил трещины на остальных углах :(
Они спрятались - шли не по блоку, а по швам кладки Но: из ранее замеченных 1й угол почти вернулся (трещина закрылась), 2й тоже начал возвращаться. Решил больше не увлажнять сверху для чистоты эксперимента - ждать пойдет ли опять вверх или это все таки грунт играл с фундаментом.

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

13.06.2010 в 23:37:53

sanches_alex написал : Обнаружил трещины на остальных углах

"Во всем виноват Чубайс "(с), в смысле газобетон. Не хватает ему, паразиту, жесткости фундамента и (или) перекрытия. А может, изначально был слишком влажный.

Грэй написал : а когда высох, то уменьшился в размерах и трещины это причина усадки газобетона

0
sanches_alex
sanches_alex
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 11

16.06.2010 в 02:20:02

Нее, газобетон не виноват. Характер деформаций не тот. С верхней плитой чего-то происходит видимо. Причем больше проявляется на той части, где из второго миксера более жесткий бетон получился, хоть и подвижность П-4 и ЕвроБетон М400 на граните...
Вот сейчас просохла вверху и опять потихоньку маяки разрывает вверх-вниз, не в тех размерах и не с такой скоростью что первоначально, но дышит.

0
e-babay
e-babay
Резидент

Регистрация: 16.04.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 1569

16.06.2010 в 13:44:24

sanches_alex написал : С верхней плитой чего-то происходит видимо.

Так я ж и говорю, может жесткость плиты газобетон не устраивает... А плиту хорошо осмотрели? Провисания, трещин с нижней стороны нет?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу