09.06.2010 в 16:25:05
Саморезы - штука хрупкая, на изгиб не работают
Так в уголке они на срез и на разрыв вродь работают.
Полили плиту в углу, трещина через 2 дня закрылась.
Вот именно Шайтанама!
09.06.2010 в 16:29:02
2moskon Про внешние доборные блоки - я не стал делать доп. утепление - площадь опоры еще уменьшать как-то не осмелился. В перспективе еще утеплить дом, правда экономический эффект при утеплении минватой и отоплении газом, при текущих ценах на газ, сомнителен. По моим расчетам 5 см окупится через 5 лет, 7 см - через 6, 10 см через 8 лет.
09.06.2010 в 17:46:23
sanches_alex написал : Так в уголке они на срез и на разрыв вродь работают.
Не все так просто. Деревяшки "дышат". На срез тоже плохо работают. В таких местах только спаксы по дереву можно использовать. Так у них минимальный размер 8х80.
sanches_alex написал : экономический эффект при утеплении минватой и отоплении газом, при текущих ценах на газ, сомнителен
Это точно.
13.06.2010 в 19:28:49
Обнаружил трещины на остальных углах :(
Они спрятались - шли не по блоку, а по швам кладки
Но: из ранее замеченных 1й угол почти вернулся (трещина закрылась), 2й тоже начал возвращаться.
Решил больше не увлажнять сверху для чистоты эксперимента - ждать пойдет ли опять вверх или это все таки грунт играл с фундаментом.
13.06.2010 в 23:37:53
sanches_alex написал : Обнаружил трещины на остальных углах
"Во всем виноват Чубайс "(с), в смысле газобетон. Не хватает ему, паразиту, жесткости фундамента и (или) перекрытия. А может, изначально был слишком влажный.
Грэй написал : а когда высох, то уменьшился в размерах и трещины это причина усадки газобетона
16.06.2010 в 02:20:02
Нее, газобетон не виноват. Характер деформаций не тот. С верхней плитой чего-то происходит видимо. Причем больше проявляется на той части, где из второго миксера более жесткий бетон получился, хоть и подвижность П-4 и ЕвроБетон М400 на граните...
Вот сейчас просохла вверху и опять потихоньку маяки разрывает вверх-вниз, не в тех размерах и не с такой скоростью что первоначально, но дышит.
16.06.2010 в 13:44:24
sanches_alex написал : С верхней плитой чего-то происходит видимо.
Так я ж и говорю, может жесткость плиты газобетон не устраивает... А плиту хорошо осмотрели? Провисания, трещин с нижней стороны нет?
16.06.2010 в 19:56:31
провисание не додумал как померить... Трещинки маленькие (0,05 мм) есть, но не в проблемных местах
16.06.2010 в 21:07:26
sanches_alex написал : Трещинки маленькие (0,05 мм) есть, но не в проблемных местах
Насколько я помню геодезию человеческий глаз не различает точек в пределах 0,2 мм. Поэтому точнее карты не делают, всё равно никто не увидит.
16.06.2010 в 22:01:02
2sanches_alex
По -видимому, виноват процесс высыхания плиты перекрытия. Плита начала сбыстро высыхать сверху, а снизу осталась сырой. В результате плита выгибается , её края приподымаются кверху. Каким- то образом, это повлияло на стены.
Думаю, что если дождаться полного высыхания плиты, то всё может стать на своё место. По крайней мере - стабилизируется.
Можно попробовать затормозить высушивание поверхности плиты, накрыв её пароизоляционным материалом: пущай некоторое время посохнет вниз, а не вверх))).
18.06.2010 в 12:22:40
Про 0.05 я погорячился - наверное там 0.1-0.2 (Надо макросъемкой на фоне линейки сфотать). Про человеческий глаз и геодезистов - не знаю, я вот различаю точки, из которых состоит изображение в цветных изданиях. В самом крупном случае это 100лин/см = 0,1мм, чаще всего 150-175 лин/см (0,05-0,07мм)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу