Есть линия выполненная ТРП (или аналогом). На ней висит звонок (заявленное потребление 14 mA-Шн.Уника MGU 5.786) и назовем это интернет устройство (блоки питания к нему 5V max 2.5A). Линия проброшена до силового щитка где сейчас питается от автомата 6А. насколько я понимаю автомат в 6А ТРП никогда не защитит, а АВ меньшим номиналом почти не найти. Чем можно защитить данную линию? К примеру от замыкания кнопки звонка на продолжительный срок.

0
MICKAEL
MICKAEL
Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

08.06.2010 в 20:16:33

в МПО "Электромонтаж" автоматы от 0,5 А есть

0
TeRaos
TeRaos
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 441

08.06.2010 в 20:17:48

Вставка плавкая и держатель на DIN рейку

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

08.06.2010 в 20:28:16

А какой номинал в данном случае взять?

0
kirich
kirich
Резидент

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

08.06.2010 в 23:25:20

tisugol написал : насколько я понимаю автомат в 6А ТРП никогда не защи

А ТРП на 220 расчитан?

tisugol написал : К примеру от замыкания кнопки звонка на продолжительный срок.

Никак.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.06.2010 в 06:39:34

tisugol написал : от замыкания кнопки звонка на продолжительный срок.

небольшой переделкой самого звонка путём встраивания туда термопредохранителя.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.06.2010 в 08:48:48

Сколько тут уже писали о звонках. Ну поставьте Вы себе проводной батареечный (с радиоканалом по ряду причин недолюбливаю, а лично у меня на калитке не поставишь, особо зимой). И не будете ничего бояться.

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

09.06.2010 в 10:50:57

Резюме -

  1. плавкая вставка в щиток на 0,5А
  2. Термопредохранитель на линии в подрозетник где установлен звонок TZV-076 76°C (2А/250В)

Позволит более или менее спать спокойно.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

09.06.2010 в 21:00:29

tisugol написал : Термопредохранитель на линии в подрозетник

странно, почему же их в трансформаторах ставят вплотную к обмотке а не на входе где нибудь? не догадываетесь?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

09.06.2010 в 21:49:02

kirich написал : ТРП на 220 расчитан?

по справочнику- держит 500 вольт. Но я бы не стал рисковать. ТРП сечас в телефонии даже реже стал использоватся. "Лапша", однако.....

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.06.2010 в 22:13:04

Юрий-Электр написал : ТРП сечас в телефонии даже реже стал использоватся. "Лапша", однако.....

В любом случае это провод без оболочки и тут никак не проходит.

0