День добрый! Расширяю сан.узел за счет коридора (согласованная перепланировка). Необходимо сделать стяжку и гидроизоляцию (рулонный материал). Объем: 3 кв. метра. Ни одна фирма не взялась, поэтому по объявлению нашел мастеров-частников на это дело. В ремонте я профан. Смутили меня два предложения частников:

  1. добавить в бетонную смесь битые кирпичи (чтобы "съэкономить" на количестве бетона - стяжка толстая, примерно 10-13 см)
  2. положить 1-й слой (полиэтилен) изоляции сразу на непросохшую стяжку, потом битумная мастика, потом 2-слой полиэтилена. На основании материалов форума я сделал вывод, что все это не есть хорошо. Специалисты, откликнитесь, пожалуйста!
0
Аватар пользователя
Vadik

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 670

22.05.2006 в 16:49:57

пол в сан. узлах должен быть ниже чистового пола квартиры. поэтому 10-13 см. стяжку городить нет ну никакого смысла.

я делал так: 1) промазывается битумной мастикой весь пол и стены на 20 см. от пола. 2) горелкой спаивается на него корыто из гидроизола, с 20 см. заходом на стены и порог. т.е должно быть так что 15 см. воды наливаеш и ничего не выливается. 3) укладывается стяжка 3-5 см. толщиной. 4) водоуход 5) плитка

все дела.

после этого можете заполнять сан. узел водой и играть в "нырки". :)