30.10.2012 в 16:56:22
Владимир_60 написал : А если серьёзно, то найти путь проникновения помехи надо...
причем надо было сделать не пользователю, а разработчику-изготовителю. Если реле будет дергаться на любой, даже безобидный импульсный "пук" в сети, то имеет все шансы на возврат или на путь в помойку.
30.10.2012 в 16:58:16
Владимир_60 написал : В СР-720 вообще контроллера нет - чисто аналоговая схема.
типовая китайско-"ресантообрАзная" ?
30.10.2012 в 18:08:50
iale написал : типовая китайско-"ресантообрАзная" ?
С Ресантой - к счастью - не было нужды знакомиться :p
У СР-720 - детектор сигнала с задержкой на отключение:
при росте - 0.1 сек Пожалуй, UPS это переживёт - в нём варисторы стоят и 100 мсек всё, что более 270 В АС, проглотят. Хотя нужно посчитать ещё.
при спаде - 1.5 сек Ну да бог с ним, у UPS нижняя граница 90В. Секунду-две поработает на повышение, а затем подключит АБ.
Как я понимаю, однополупериодный выпрямитель(1n4007) с RC (320 kOm 2%, 4.7 uF *50V, далее 30 kOm, 2.2 uF*50V, нагруженный регул. резистором 2.5 кОм и 15 кОм. Общим считается вход 2(N). Далее идёт двухпороговый детектор окна на 4 ОУ (LM324), опора на TL431. Это на первый взгляд, схему не снимал всю, там ещё индикация и УМ на реле. Запитывается всё со служебной обмотки флибека 12В. Можно, конечно, смоделировать всё в Оркаде. Но время где взять?
Пока обошёлся тем, что проверил на 2 кВ пробойником промежутки на плате - пришлось не использованные выводы транса поднять - и подал 500В АС. Знаю, что не по ГОСТ, но на ГОСТ пока нет времени... Работает, не сбоит, не горит - и пока ладно. На имп. помеху позже проверю.
31.10.2012 в 08:23:48
Владимир_60 написал : UPS это переживёт - в нём варисторы стоят и 100 мсек всё, что более 270 В АС, проглотят. Хотя нужно посчитать ещё.
Есть такие оптимисты, которые считают, что варисторы ограничивают сетевое напряжение, хотите присоединиться?
31.10.2012 в 11:01:00
Владимир_60 написал : С Ресантой - к счастью - не было нужды знакомиться
схема этого устройства довольно легко находится в Инет
Владимир_60 написал : Запитывается всё со служебной обмотки флибека 12В
в Китае спокойно обошлись БП на балластном конденсаторе
Владимир_60 написал : На имп. помеху позже проверю.
этак можно и до полного комплекса проверок, предусмотренного сертификацией и опытом эксплуатации в российских электросетях, дойти :)
31.10.2012 в 11:49:38
ppkvin написал : Есть такие оптимисты, которые считают, что варисторы ограничивают сетевое напряжение, хотите присоединиться?
А я это - " варисторы ограничивают сетевое напряжение" - говорил? Они импульс высоковольтный согласно ГОСТ на УСТОЙЧИВОСТЬ К МИКРОСЕКУНДНЫМ ИМПУЛЬСНЫМ ПОМЕХАМ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГИИ должны съесть... + 100 мсек превышения над 270 в АС (добавлено);)
31.10.2012 в 12:00:34
Владимир_60, а давайте для Вашего СР-720 новый столбик в таблице заведем-заполним: www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2786976&viewfull=1#post2786976 ;)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
31.10.2012 в 14:44:36
ppkvin написал : Значит неправильно понято, извините.
Принято.;) Через 100мсек отключится реле СР-720. Тут я вот что подумал - а если на входе 380, а затем на короткое время - пару сек. либо пропадание сети, либо имп. помеха вниз, а затем снова 380... Как бы СР-720 не щёлкнул реле, это нехорошо будет, надо проверить....:mad:
31.10.2012 в 14:45:27
Kamikaze написал : Владимир_60, а давайте для Вашего СР-720 новый столбик в таблице заведем-заполним: www.mastercity.ru/showthread.php?t=95622&p=2786976&viewfull=1#post2786976 ;)
Э.... Давайте после пыток.
01.11.2012 в 17:46:32
Владимир_60 написал : Э.... Давайте после пыток.
Испытание на мех. воздействие СР-720 не прошло (упало на пол с высоты 1м) и внутри начало дребезжать.... Хорошо, что не включил - сердечник флибека развалился(склейка) и выпал из транса. Бабах был бы гарантирован. Одно это уже - повод серьёзно задуматься... А что будет при транспортной тряске? Интересно , а производители этот сайт читают?
16.11.2012 в 16:35:45
Белорусам послал свои замечания по СР-720: " Добрый день! Испытание на мех. воздействие СР-720 не прошло (упало на пол с высоты 1м) и внутри начало дребезжать.... Хорошо, что не включил - сердечник флибека развалился(склейка) и выпал из транса. Бабах был бы гарантирован. Одно это уже - повод серьёзно задуматься... А что будет при транспортной тряске? Канифоль не отмываете с платы специально? Не использованные выводы трансформатора лежат на дорожках только через маску... Между входом и выходом реле изоляция только трубкой, слегка оплавленной, надетой на провод. Соединение контактов реле (запараллеливание контактов) лужёнкой ММ-0,5 и к ней выходные провода на 16А? Нельзя так, господа... Хорошая схемная идея - насчёт надёжного обратноходовика - и так убить её небрежным исполнением... И насчёт датчика входного напряжения - однополупериодный он у Вас? Апофигей.... С уважением, Владимир. PS. А если бы я не разобрал реле, а применил бы его массового, последствия могли быть неприятными...." На что погнали белорусы зайца дальше: " Добрый день. Спасибо за информацию. По данному изделию будет проведена проверка конструктива, а также устройство будет дополнительно испытано. По результатам проверки и испытаний будут сделаны выводы, позволяющие улучшить характеристики устройства." Навряд ли скоро исправят.
10.02.2015 в 16:40:59
некропост
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу