11.06.2010 в 18:13:11
Здравствуйте! Помогите советом! Собрался ставить сплит в зал площадъю 33 кварата! Думал либо 15 инвертор Panasonic либо 18 не инвертор той же фирмы. Но на днях один спец стал уверять меня, что мне за глаза хватит 12 инвертора а под 15 и уж темболее под 18 у меня будет в комнате будет арктика. Но я как то сомневаюсь ведь у двенашки по паспорту 35 квадратов, а у меня 33 т.е. запаса почти нет!!! Вот я теперь и призадумался кто прав кто виноват! Вобщем вопрос стоит так: Комната ОЧЕНЬ солнечная 33 квадрата какой мощности поставить сплит чтоб он работал не на пределе возможностей 12 или 15 инвертор или 18 но не инвертор?
11.06.2010 в 20:15:20
Добрый день!
Denispletnev написал : Собрался ставить сплит в зал площадъю 33 кварата!
Для определения мощности кондиционера надо определить теплопритоки:
С Уважением,
11.06.2010 в 22:53:09
Ситуация вобщем такая! Комната 24 квадрата поделена перегородкой + 2 лоджии по 4.5 квадрата, вобщем 33. Площать остекления довольно таки большая примерно две рамы по 4.2 квадрата. Насчет юга или севера точно не знаю но в эти окна по очереди в одно до обеда в другое после очень упорно светит солнце поэтому в квартире особенно после 12 очень жарко. Приборы: 1 большой телевизор ЖК + компьютер. Количество человек: 2-е взрослых и 1 ребенок. п.с. Сейчас вводил те же данные в так называемые калькуляторы мощности, они выдают примерно от 4.1 до 4.9, тоесть 12-ка со своими 3.5 явно отпадает, остается либо 15 инвертор 4.3Квт либо 18 не инвертор 5.0Квт. Сам вроде склоняюсь к 18-му Panas-у!! Или корейской лыжне!! ИЛИ? Короче запутался!!
11.06.2010 в 23:25:05
либо две девятки ж)
14.06.2010 в 14:07:06
Добрый день!
Denispletnev написал : Ситуация вобщем такая!
Примерно расчет такой выходит (беру каждую комнату в отдельности, 1-ю назовем "Спальней", где Вы с женой отдыхаете, 2-ю наз. "Детская").
ИТОГО (Спальня) = 2,2 кВт.
Вам нужен кондиционер для этой комнаты мощностью по холоду - 2,2 кВт. В принципе, если смотреть по оборудованию фирмы "FUJI Electric" здесь:
ИТОГО (Спальня) = 1,65 кВт.
Вам нужен кондиционер для этой комнаты мощностью по холоду - 1,65 кВт. В принципе, если смотреть по оборудованию фирмы "FUJI Electric" здесь:
Обычно так рассчитываю по мощности кондиционеров. Советую Вам распечатать себе этот рассчет и зайти в ближайшие компании, кто продает кондеи, послушайте как они Вам все посчитают.
Удачи!!!