Есть розетки на кухне (шлейф на 3 группы по 4 розетки, 2,5мм, АВ16) К ним подключены холодильник, потом через ИБП идут компьютер и монитор 24", потом снова напрямую включены колонки, аквариум и база радиотелефона. Кода холодильник включает компрессор в колонках раздается громкий щелчок\треск. Между розеткой холодильника и розеткой колонок метра 3. Холодильник 7 летний электролюкс. В чем может быть причина?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

12.06.2010 в 00:00:59

А раньше не было? Щелчок или треск? У Вас 3-х проводка или 2-х проводка? Фильтровать нужно именно холодильник, и чем ближе к холодильнику будет стоять фильтр тем лучше. В простершем случае конденсатором 0,1-1,0 мкф. Если не поможет то либо покупать удлинитель с нормальным фильтром, пилот или типо того. Либо делать самому многоступенчатый П фильтр.

Причина в коммутации индуктивной нагрузки(компрессора). Можно непосредственно на него поставить варисторы, для среза высоковольтных выбросов.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2010 в 00:01:22

lemz написал : В чем может быть причина?

В том, что холодильник и колонки на одной линии сидят, независимо от расстояния между ними. Подключите колонки через ИБП или через любой фильтр типа "Пилот" и свой "щелчёк" вы больше не услышите.

0
lemz
lemz
Новичок

Регистрация: 04.06.2010

Москва

Сообщений: 8

12.06.2010 в 00:25:53

Можно ли переключить холодильник на линию элетроплиты - 6кв, Дифф автомат 32А. На линии плиты уже посудомойка правда висит. Параллельно плита и посудомойка не используются. Просто больше некуда...

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

12.06.2010 в 00:33:25

"Через любой ИБП" - услышим ... Вопрос в энергии выброса при коммутации компрессора холодильника. Самый правильный вариант - другая линия + фильтр. "Совсем правильный" - ИБП с двойным преобразованием.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

12.06.2010 в 00:48:33

можно сетевым шнуром холодильника сделать несколько витков на феррите подходящего размера...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.06.2010 в 01:18:46

Def461 написал : Самый правильный вариант - другая линия + фильтр. "Совсем правильный" - ИБП с двойным преобразованием.

Тут спросили не про самый правильный вариант, а про "самый" возможный на данный момент. О какой "другой линии" может идти речь, если ПММ на линии плиты уже висит и туда же холодильник ещё пытаются повесить. 2lemz Что вам мешает через ИБП колонки запитать?

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

12.06.2010 в 01:18:52

Def461 написал : Совсем правильный" - ИБП с двойным преобразованием.

С чисто практической точке зрения может проще/дешевле купить новый холодильник. Как Вы считаете?

юра Т написал : можно сетевым шнуром холодильника сделать несколько витков на феррите подходящего размера...

На основе чего Вы предлагаете так сделать? Вы так делали или это просто Ваши логические рассуждения? В этом случае "катушки" будут включены в противофазе, и "взаимоиндуктивность" сведёт на ноль такой фильтр. Вот если-бы взять только фазный провод, тогда совсем другое дело.

У меня был старый советский холодильник включённый через старую алюминиевую проводку. Компьютер с колонками был запитан через UPS APC SMART 1500, который был подключён отдельной линией 2.5 мм2 к щитку. И каждый раз при включении холодильника в колонках раздавался щелчок. То громче, то тише. Мне он не особо не мешал, и я ничего не предпринимал для его подавления. После установке нового импортного холодильника никаких помех в колонках нет.

lemz написал : Можно ли переключить холодильник на линию элетроплиты - 6кв, Дифф автомат 32А.

Конечно включайте холодильник на линию электро-плиты. Только аккуратнее! Лучше поставить перед холодильником автомат на 10А, на случай кз в холодильнике. Холодильник только при пуске, первые 1-3 сек, потребляет большую мощность 1-2 киловата. А при работе всего 200-500вт.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.06.2010 в 09:36:08

Mortex написал : Лучше поставить перед холодильником автомат на 10А, на случай кз в холодильнике.

Если там будет действительно КЗ, то его и 32А автомат отработает с тем же успехом...

Mortex написал : Холодильник только при пуске, первые 1-3 сек, потребляет большую мощность 1-2 киловата. А при работе всего 200-500вт.

Откуда такие цифры взяли? Холодильники сейчас потребляют 100-150Вт. И двадцатикратных токов при запуске быть не может. Такой движок ни в какие ворота не лезет. В смысле стандарты... Да и погорит он махом с такими токами.

0
Mortex
Mortex
Местный

Регистрация: 01.06.2010

Москва

Сообщений: 438

12.06.2010 в 11:12:41

SVKan написал : Откуда такие цифры взяли? Холодильники сейчас потребляют 100-150Вт. И двадцатикратных токов при запуске быть не может. Такой движок ни в какие ворота не лезет. В смысле стандарты... Да и погорит он махом с такими токами.

Почитайте внимательно, у автора топика речь идёт о холодильника 7-ми летней давности. Я указывал мощность с запасом. КЗ это конечно громко сказано. Автомат желателен потому, как изначально кабель идёт 6 квадратов, а провод к холодильнику 1,5мм максимум.

0
tisugol
tisugol
Местный

Регистрация: 27.04.2010

Москва

Сообщений: 182

12.06.2010 в 11:18:05

Mortex написал : а провод к холодильнику 1,5мм максимум.

Откуда такое предположение?

0