Честно не понимаю откуда там короткое. Вы можете привести конкретную схему и жирным или красным провести путь протекания тока короткого замыкания?
13.06.2010 в 17:56:54
Rodnoi написал : Короткое.Точнее встречное включение фаз.
Последний раз редактировалось Rodnoi, 13-06-2010 в 17:34.
из 45 сообшений одно истиное.
я скажу так что еб..ет не по слабо.
и последсвия не хиленькие будут. и денежном и в маральном.
13.06.2010 в 18:00:56
zabunov, пожалуйста приведите конкретную схему и жирным или красным провести путь протекания тока короткого замыкания.
13.06.2010 в 18:17:58
Rodnoi диоды включены навстречу друг другу. Как через них одновременно может течь ток???????????????????
Укажите, пожалуйста, направление тока кз, также ток должен течь по обмоткам трансформатора.
13.06.2010 в 18:21:23
zabunov написал : я скажу так что еб..ет не по слабо.
и последсвия не хиленькие будут. и денежном и в маральном.
И самое интересное- не спасают автоматы, их перекрывает и пока не отгорит всё будет хороший фейерверк
13.06.2010 в 18:33:58
Rodnoi всё с вами понятно. Так для справки Вам сообщаю, что ток всегда течёт по замкнутому контуру. И то что Вы нарисовали говорит о том, что Вы совершенно не в теме.
Идите учите электротехнику!
Или нарисуйте полный путь протекания тока и его направление.
13.06.2010 в 18:48:44
2Маугли7111 А каким образом Вы собираетесь согласовать подключение во ВРУ до АВР ?
13.06.2010 в 19:00:35
Маугли7111, для чего все это? Вы хотите сделать горячий резерв для компьютеров? Это делается на серверах. Только делается так: выходы блоков питания, запитанных от разных линий, соединяются параллельно. То есть резерв не только на случай отказа линии, но и на случай поломки блока питания. А мониторы могут и подождать, пока АВР сработает.
13.06.2010 в 19:39:01
Mortex написал : Идите учите электротехнику!
Посылать и я могу, а вы лучше подумайте.
13.06.2010 в 19:51:11
Точки а и а имеют почти одинаковое относительно земли напряжение.
Из за разной нагрузки подстанций между ними есть разница потенциалов, допустим 5-10 вольт.
Если один из диодов пробьётся то действительно может потечь сквозной ток. И одна подстанция начнёт питать другую.
Но к.з. там и не пахнет! Какое ещё к,з, на 5 вольтах?
13.06.2010 в 20:03:31
Mortex написал : Но к.з. там и не пахнет!
Ну да, получается можно включать встречно две фазы от разных КТП, ничего не будет...
13.06.2010 в 20:17:35
Rodnoi написал : Ну да, получается можно включать встречно две фазы от разных КТП, ничего не будет...
Безусловно это недопустимо. Но Вы сначала говорили о каком-то к.з., а теперь, по вашему, к.з. уже нет? или ещё есть?
Во вторых такая ситуация может длится очень малый промежуток времени, потому как при пробитом одном диоде потечёт сквозной между оставшимися диодами на этом трансформаторе, и сработает электромагнитная защита от к.з.
А так как Вы нарисовали ток течь не может! Вы даже не удосужились показать направление тока. Наверно потому, что если бы Вы его показали, то ток по одному из диодов должен был-бы течь в противоположную сторону.
Если Вы так уверены в своей правоте, то покажите, пожалуйста, ЗАМКНУТУЮ цепь протекания тока и его направление.
13.06.2010 в 20:43:33
Полностью поддерживаю Mortex. Rodnoi убрать картинку в 49 посте, она показывает ваше "недообразование" в данном вопросе .
13.06.2010 в 21:20:46
хоть и не электротехник (или как это называется по русски?), но вставлю пару слов
долго смотрел на диодные мосты... берём любой отдельно взятый... интересно какое напряжение будет после моста если фазы на него приходят "синхронные"? а если в противофазе? если я что-то правильно понимаю - то 0v и 440v соответственно?